一栋大厦多少个灭火器

2022-05-20 18:33:00 323人阅读
一栋大厦多少个灭火器

6人参与回答

  • 洋洋就能得意吗

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 若舞卿狂

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所; 厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

  • 亚历克斯LIU

    1、灭火器配备要按《建筑灭火器配置设计规范》来计算的

    2、初步帮你算一下吧,按每层600平方米,估计你是酒店既有自动灭火也有室内消火栓系统,酒店算是严重危险级,按每A保护面积50平方米,每个灭火器3A算,计算结果是4个。

    3、个人建议是每层配6个,2个一组,分成三组摆放,这样需要配42个,基本上式配4KG的干粉灭火器!下面两层应酌情增加!

    包头消防;15049355471

  • 金句帝

    灭火器是25米范围内设置一对一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

  • 好想你chen

    按照您给出的条件,按照没有其他灭火设施来说,最少配置3公斤的ABC干粉灭火器4具,且四具应两两一组间隔20米放置。具体还要看你这个大楼的平面布置,主要看计算单元以层面计算是否合理,还有保护距离是否充足。

  • 西安灵鸟

    1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。

    2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。

    3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。