消防线路短路如何检测和解决6
2022-05-20 18:31:52
397人阅读
消防线路短路如何检测和解决6
3人参与回答
-
菜菜love瓜
把扬声器拆下来 ,主机那头线连住,用峰鸣当测就行。或者直接测有没有电压都行
-
野老神人
确保线路不带电,将一端两根线并头,在另一端测试,将表盘拨到二极管/蜂鸣档,蜂鸣则通,同样方法将一端接触线路,另一端接触预埋线盒,消防管道,钢筋,桥架接地线等,蜂鸣则接地接地阻值将表盘拨至兆欧档,先使用最大档位测试,若无显示,则绝缘性良好,如果有数字波动,则绝缘性能不够良好,根据显示数字再选择合适档位测量,一般要求对地阻值大于20兆欧,正常线路使用普通万用表应当为无限大,也就是不显示数字,极端条件对地阻值1.5~2兆欧也能正常工作,但为了长久打算建议检查线路!万用表测测量两根线之间阻值首先确保两线未带电,未挂设备,使用兆欧档测量,正常情况同样为无限大,也就是表中不显示数字兆欧档显示数字为0000则说明选取测试两点为连通状态,测量前先将两表针接触确认万用表是否在正常工作状态兆欧档
-
伪娘女人范智
先找出音频线,测量一下接地,再测线间短不短路。再测量信号线有没有电源输出。找出广播模块,检查是不是坏了。