灭火器原厂生产有效期是几年

2022-05-20 18:20:42 456人阅读
灭火器原厂生产有效期是几年

8人参与回答

  • 司斯猫

    根据充装的灭火剂的不同,灭火器的保质期不尽相同。具体参考如下-

    1、水基型灭火器有效期:6年

    2、干粉灭火器的有效期:10年

    3、洁净气体灭火器:10年

    4、二氧化碳灭火器和储气瓶有效期:12年

    5、手提式化学泡沫灭火器:5年

    6、推车式化学泡沫灭火器:8年

  • 怎么已被注册啊

    根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)规定,灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、水基型灭火器----6年;

    2、干粉灭火器----10年;

    3、洁净气体灭火器----10年;

    4、二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;因此,综合起来说,没有报废的灭火器应该是有效的。

  • 炉渣

    这个水剂灭火器有效期6年,新的2年后需要检验审核重新灌装,以后每2年检验灌装一次,6年后报废的;干粉灭火器新的三年后需要检验灌粉的,以后是每2年检验换粉一次,10年后报废的;co2灭火器新的3年后初次检验,以后每2年检验灌装一次的,12年后报废的。

  • 爱睡觉的比卡丘

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 偌流年strong

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 痞子式笑再

    无论是手提式还是推车式,二氧化碳灭火器出厂期满5年,或者首次维修以后每满2年,需向灭火器维修企业送修。

    另外,二氧化碳灭火器出厂期满12年,均予以报废处理。

  • 佳佳well

    不同灭火器有效期不一样的,水基灭火器大概在出厂三年后就要检修的。

  • 芒果西瓜伴侣

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年; 干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;二氧化碳灭火器出厂期满12年。但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听