消防管道如何检测

2022-05-20 18:17:39 414人阅读
消防管道如何检测

9人参与回答

  • 小优crystal

    规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格

  • 一念一菩提vv

    对现场安装的管道没有这方面的规范要求,只有在GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的5.1.11条中对配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。在3.2.5条中也只对压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、多功能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀、过滤器、泄压阀、多功能水泵控制阀尚应有水流方向的永久性标志要求。别外《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002中对消火栓管道也没有这方面的要求。 在我经历消防工程验收中,消防检测公司和消防队也没对消防管道管线要标志流向的要求,但有一些业主或物业管理公司有这方面的要求,我认为这个可以协商解决(一般施工合同也不会约定这些,只是负责按规范做),要不就他拿钱你来做,或你帮忙做一下也花不了多少钱,呵呵.....。

  • 奥利鹅的课堂

    1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;

    2、当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。

    3、操作及注意事项:对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

  • 刀剑问世

    消防管道试压可分层分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低点各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。必要时泄水处理。冬季试压环境温度不得低于+5℃,夏季试压最好不直接用外线上水防止结露。试压合格后及时办理验收手续。

  • 天渊tw

    简单:

    看阶段试压整体

    整体试压注意:需要楼层面或者门面消火栓全步林紧(减少必要损失)所蝶阀些打末端试验栓稍微点点【 消防管道面空气水泵压力高空气容易打破管道水泵压力表准确】般水泵启打4_8公斤压力行【根据自需求】:

    反阶段试压........................................

    水泵管道没连接候:用空压机加压检测.

    希望帮助

  • 水瓶萌萌可

    可以在管道井分别关闭阀门、来分段测试一下,先确定具体哪一段,再在这一段分段寻找。

  • 张莹晶sophie

    消防工程规定消防管道一般要求用镀锌管。接口处不能焊接,如果用焊接管必须用环氧树脂处理焊接部分。镀锌管不需要报检,只要提供质量证明材料即可。

  • 爱祥爱家

    1.消防主机的自检、屏显、打印机是否正常。

    2.控制按键是否好使,信号反馈的具体情况。

    3.消防广播运行是否正常。

    4.消防主机及其它消防设施设备是否正常。

  • 幕缘醒

    弯曲试验DN≤50mm的涂塑消防管进行弯曲试验。管段试件长度为【1200±100】 mm。在温度为(20±5) ℃的环境下,以钢管公称通径的8倍为曲率半径,弯曲角度为30o,在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内不带填充物,焊缝位于弯曲主面的侧面。试验后,从弯曲圆弧的中部将试件剖开,检查内涂层,试验结果应符合5.7的规定。涂层附着力试验附着力试验按CJ/T120-2008中7.4.2进行,试验结果应符合5.6的规定。低温试验管段试件尺寸长度为(100±10) mm,将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2) ℃,并恒温1 h,然后取出放置在温度为(20±5) ℃的环境下(4~7) h。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.12的规定。压扁试验DN>50 mm的涂覆钢管进行压扁试验。管段试件尺寸长为(50±10) mm。在温度为(20±5) ℃的环境下,1所示,将试件置于两平板之间,在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四,压扁时涂塑消防管焊缝垂直于载荷施加方向。试验后,检查内涂层,试验结果应符合5.8的规定。冲击试验从涂塑消防管的任意位置切取长约100 mm的试样,在温度为(20±5) ℃的环境下,2所示,按表2的规定进行冲击试验,观察内涂层的损坏情况。试验时,焊缝应在冲击面相反的方向,试验结果应符合5.9的规定。冲击试验条件公称通径 DNmm锤重,kg落下高度,mm15~251.030032~502.15006580~3006.31000冲击试验装置真空试验管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,从进口逐渐增加负压至660 mm汞柱,保持1 min,试验后检查内涂层,试验结果应符合5.10的规定。高温试验管段试件长度为(100±10) mm,将试件放置在恒温箱中,升温至(300±5) ℃,并恒温1 h,然后取出自然冷至常温。试验后,取出试件并检查内涂层【允许外观颜色变深、发暗现象】,试验结果应符合5.11的规定。压力循环试验管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,并与水压供给系统相连接,充水排除空气,然后进行3000次从(0.4±0.1) MPa至 MPa的交变水压试验,每次试验的周期不大于2 s。试验后检查内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.13的规定。温度循环试验管段试件长度为【500±50】 mm,将试件按下列顺序在每个温度条件下放置24 h:(50±2)℃;(-10±2)℃;(50±2)℃;(-10±2)℃;(50±2)℃;(-10±2)℃。试验后试件放置在温度为【20±5】 ℃的环境中24 h,检查内涂层情况,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.14的规定。温水老化试验管段试件尺寸长度约为100 mm,管段两端裸露处应进行相应的防腐处理,将管段放置在(70±2) ℃的蒸馏水中浸泡30 d,试验后取出自然冷却至常温,检查试件内涂层,试验结果应符合5.15的规定。