    二氧化碳灭火器,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修.如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次.二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患.有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费.

  • 合肥北大白癜风

    按国家要求,出厂后满五年第一次维修充装,之后每两年维修一次。这是在正常的情况下,如果在检查中发生气压不足等情况,要及时维修。

  • 奔忙的贪吃蛇

    二氧化碳灭火器,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存在过期,但检验的目的是筒体是不是合格,去除安全隐患。有很多人都按干粉灭火器的更换周期对二氧化碳灭火器进行再装,其实是种浪费。二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。二氧化碳灭火器利用所充装的液态二氧化碳喷出灭火的灭火器。由筒体、瓶阀、喷射系统等部件构成。分为: 【1】 手提式二氧化碳灭火器。总重量小于或等于28kg,其规格有2kg、3kg、5kg、7kg四种; 【2】推车式二氧化碳灭火器。总重量大于28kg,其规格有20kg、25kg两种。二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。 1

  • 青春永不落花

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。 二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废; 新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 但是二氧化碳灭火器,由于没有压力表,所以检查起来比较麻烦。一般铅封未动过,5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。 三、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 大连的黑白电视

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年;

    干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;

    二氧化碳灭火器出厂期满12年。

    但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;

    干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;

    也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~