消防维保检测仪器有哪些
8人参与回答
-
心再诚有何用i
1、发烟器(我们都叫做烟枪):来测试光电感烟探测器的报警功能,(以前是那种用香的,现在是用药水那种,比较好用。同时可以测试感温探测器)。2、带压力表的消火栓枪头(可以测量消火栓系统的静压或者动压)3、带压力表的末端试水装置(可以测量自动喷水灭火系统的流量和压力)4万用表5再就是各报警厂家的电子编码器,以上为常用。还有:秒表、拉力计、风速仪、分贝仪。
-
佳佳well
以江苏省为例,《江苏省消防检测中介服务单位行业管理办法》规定,
消防设施检测部分:
火灾探测器试验器 3只
超声波测厚仪 2套
声级计 2只
风速测试仪 2套
温度测试仪 2套
照度表 2只
压力表 2只
万用表 2只
电阻测量仪 2套
电流测量仪 2套
电子秒表 2只
微压计 2套
测力计 2套
尺 2只
电气防火检测部分:
红外线热成像仪 2套
超声波探测仪 2套
红外线测温仪 2套nn
钳型接地电阻测量仪 2套
钳型电流表 2台
绝缘电阻测试仪 2套
数码相机 2台
验电器 2台
电源插座检验器 2台
-
幽牌锹
5检测方法
5.1一般要求
5.1.1检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的检测报告、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。
5.1.2检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证。
5.1.3查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。
5.1.4用绝缘电阻测试仪测量导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值;用接地电阻测试仪测量系统接地电阻值。
5.1.5采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。
5.1.6应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。
5.1.7检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。
-
苏景AI
这个常用的是烟枪,带压力表的水枪,测距仪,光照仪,风速仪,摇表和万用表,打印机等。
-
张体彩
序号产品名称取样数量抽样基数检验周期
(工作日)
1防火门 1樘 ≥30樘 10
2防火窗 1樘 ≥20樘 10
3防火玻璃 1100mm×600mm ≥20块 10
4防火卷帘 1樘 ≥20樘 5
5消火栓箱
(含全套器材) 1具 ≥20具 7
6消防软管卷盘 1台 ≥20台 7
7消防应急照明灯 2台 ≥50台 10
8消防应急标志灯 2台 ≥50台 10
9饰面型防火涂料 5kg ≥100Kg 10
10钢结构防火涂料 5Kg ≥100Kg 15~30
11灭火器 2具 ≥50具 10
12洒水喷头 30只 ≥350只 7
13防火阀、排烟阀
排烟防火阀 1台 ≥30台 7
14耐火电缆 3.6m ≥100m 7
15沟槽式管件 3只 ≥30只 7
16独立式可燃气体探测器 3台 ≥50台7
-
子夜即墨
探测器:按响应火灾参数不同,火灾探测器一般分成:感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器复合火灾探测器五种类型。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。
-
宝Dom
专业设备:
1)烟雾触发器(烟枪、温枪),如让人吸烟进行试验太不正规也不专业。
2)摇表和万用表
3)风速仪,一般公司对排送风系统只是简单测试阀和风机是否能正常工作是不对的,应对风口风量作以测试
4)流量仪及测压仪,对喷淋及消火栓系统要放水试验。检测设备:依据《GA503-2004建筑消防设施检测技术规程》:专业火灾报警系统、自动喷水系统、消火栓系统、防排烟系统功能检测仪器、建筑消防设施检测箱、消防工程检测箱、火灾报警系统功能检测箱、自动喷水灭火、消火栓系统功能检测箱、防排烟系统功能检测箱、兆欧表、万用表、交流稳压电源、电动试压装置、千分尺、流量计、声级计、接地电阻测试仪、照度计、压力表、检漏仪、称重仪器、液位计等火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。
-
安西丁室
烟枪,测试水枪,风速仪,照度仪,摇表,万用表,卷尺,测距仪,钳流表等。