常用的灭火器几公斤的

2022-05-20 18:07:31 163人阅读
常用的灭火器几公斤的

7人参与回答

  • 仗剑走天涯马克

    1:车用灭火器通常是干粉和水基的两种,最好把灭火器放在座位下面方便第一时间取用。

    2:干粉灭火器型号按照公斤数来算,一般车载的干粉在1KG,2KG左右,3KG太大不易储存在车内,简易式的干粉放在车里又觉得灭火效果太弱放了和没放区别不大,所以一般是1KG,2KG的。干粉的价格较为便宜。

    3:水基灭火器按照溶剂的体积算型号,一般车载的放980ml的,或者2L的,水基灭火器灭火效果优于干粉所以一般都是980ml就够了。但是水基的比较贵,所以买个小的就够了。

    4:车载灭火器推荐水基的,因为水基可以直接喷在自己身上形成一层水成膜,防止火焰灼烧对人造成伤害。

    5:最好的配置是一个980ml放在座位下面,2KG的干粉放在后备箱,万无一失。

  • 让世界看我表演

    1、二氧化碳灭火器①手提式二氧化碳灭火器规格:分为2公斤、3公斤、5公斤、7公斤4种②推车式二氧化碳灭火器规格:分为12kg、20kg、24kg三种。2、干粉灭火器①手提贮压式干粉灭火器规格:分为1、2、3、4、5、6、8和10kg八种。②推车式干粉灭火器(贮压式,充装ABC干粉灭火剂)规格:分为20、25、35、50、70种100Kg六种。3、泡沫灭火器手提式机械泡沫灭火器规格分为3L、4L、6L、9L四种。拓展内容:使用前必看注意事项: 1)不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人; 2)不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果; 3)扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电; 4)灭火时,人员应站在上风处。离火源处约2-5M距离; 5)持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤(二氧化碳类); 6)室内使用后,应加强通风。灭火器的规格

  • 请叫我汤大爷

    答:国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如“MFL2”就是指abc干粉灭火器2公斤。其中第一个字代表手提式灭火器,第二个字母代表灭火剂类型(F是干粉灭火剂即bc干粉、T是二氧化碳灭火剂、Y是卤代烷灭火剂、P是泡沫灭火剂、SQ是清水灭火剂),后面的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一般单位为每千万元或升。

  • 伊布拉丝莫维奇

    按灭火器充装灭火剂不同,灭火器可分为7类:

    【1】清水灭火器。

    【2】酸碱灭火器。

    【3】化学泡沫灭火器。

    【4】空气泡沫灭火器。

    【5】二氧化碳灭火器。

    【6】干粉灭火器。

    【7】卤代烷灭火器。

    按重量和移动方式,灭火器可分为:

    【1】手提式灭火器。总重量在28kg以下,能用手提着灭火的器具,也称便携式灭火器。

    【2】背负式灭火器。总重量一般在40kg以下,是用肩背着灭火的器具。

    【3】推车式灭火器。总重量一般在40kg以上,装有车轮等行驶机构,由人力推(拉)着灭火的器具。

  • 芒果布丁joyce

    小面积的一般用2公斤就好,如果超过100平米就得用4公斤的,当然70~100平米配4公斤也行

    不过4公斤灭火器提起来有点费力,看你能不能提起4公斤的灭火器

    2公斤的一般放厨房,4公斤的一般放杂物间

    对于车辆来说配4公斤合适

  • 慕华SGL

    灭火器的配置灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定; 2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    室内灭火器配置标准不同的建筑标配都是一样的。原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。建筑灭火器标准: (1)水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器) 维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年; 报废年限:6年 (2)干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (3)洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (4)二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年

  • 抱着洋芋看星星

    灭火器的配置灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定;2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。