干粉灭火器安装套什么定额
7人参与回答
-
建筑资质咨询网
1、检查灭火器托架或外箱是否损坏;
2、检查机筒有无损伤或腐蚀;
3、检查提手把有无断裂;
4、检查气管、喷嘴是否变形、老化或者损伤;
5、检查压力是否合适,当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常;
6、检查内安全插销是否被拔掉;
7、检查周围是否被物品堵塞;
8、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。
9、安装高度:最高处不得超过1.5米,灭火器离地面最低15cm【有灭火器箱装置除外】。
-
锡金流亡王子
单位是支,一支灭火器或者一具灭火器,多的就叫一批灭火器。灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质,灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。扩展资料:古时的灭火器具很简单,无非是钩、斧、锹、桶之类。第一个真正的专用灭火器是由英国船长、诺福克郡人曼比于18发明的,它仅是一两个装1升多水并充有压缩空气的圆桶。到19世纪中叶,法国医生加利埃发明了手提式化学灭火器。将碳酸氢钠和水混合放在筒内,另用一玻璃瓶盛着硫酸装在桶口内。使用时,由撞针击破瓶子中,使化学物质混合,产生二氧化碳,把水压出桶外。1905年,俄国的劳伦特教授在圣彼得堡发明一种泡沫灭火剂,把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂,喷出后生成含有二氧化碳的泡沫,浮在燃烧的油、漆或汽油上,能有效地隔绝氧气,窒熄火焰。
-
我我我勒个去系
干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,也适用于档案资料、纺织品及珍贵仪器着火等,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器;
-
农夫果园园长
干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力,驱使灭火器内干粉灭火剂喷出进行灭火。作为扑灭初期火灾常用的灭火器材,常见有BC和ABC两类。在配备这类灭火器时,要根据具体的使用情况,主要是根据使用场所可燃物的燃烧情况,区别选择不同类型的干粉灭火器。1、BC干粉灭火器。这类灭火器充有BC类干粉,可以扑灭BC类火灾。适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾,不适合固体类物质火灾。因此,在配电房、厨房、机房等类易发生可燃液体气体火灾和带电火灾的场所,可配备BC类干粉灭火器。当然,此类场所也可配备ABC干粉灭火器。2、ABC干粉灭火器。这类灭火器可扑救固体、液体、气体火灾,适用范围最广。可用于各类公共场合、办公场所、宾馆、饭店、汽车、轮船甚至家庭,但不得用于扑救轻金属材料火灾。目前从全省的情况看,问题严重的是应当配备ABC干粉灭火器的场所大量错误地配备了BC干粉灭火器。比如,在去年年底省旅游局组织的高星级饭店的检查中,在一个著名的饭店就发现,该饭店几乎全部配备的灭火器都是BC干粉灭火器,而从火灾发生的情况综合研究,饭店火灾中大都是可燃固体物质燃烧,此时此刻如果用BC干粉灭火器灭火,效果就不会显著,甚至可能耽误灭火时机,造成更大的经济损失
-
大大飞minifei
干粉灭火器通常是2具或3具一组,放在灭火器箱里,或放在落地式消火栓箱里,只有材料费,没有安装费。
-
强化完本文
1
、
干粉灭火器(
MFZ
2-3kg
有效射程距离
2.5m,4-5kg
射程为
4m,
时间
8-9
秒。
8kg
射程为
5m,
时间
12
秒。(
MFTZ
35-50kg
推车有效射程为
8m,
时间
20
秒。
70kg
推车射程
9m,
时间
25
秒
2
、
4
.本表未尽事宜,应参照规范执行
灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:
Q=K*S/U
其中:
Q
----
灭火器配置场所的灭火级别,单位为
A
或
B
;
S
----
灭火器配置场所的保护面积,单位为
m2
;
U
----
灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,
K
----
修正系数,
无消火栓和自动灭火系统的场所,
K
取
1.0
;
仅有消火栓的场所,
K
取
0.7
;
仅有自动灭火系统的场所,
K
取
0.5
;
既有消火栓又有自动灭火系统的场所,
K
取
0.3
;
计算说明
1
、
假如一个中危险级的
A
类火灾灭火器配置场所,
其保护面积
1000
平方米,
在
无消火栓和灭火系统时,计算所需
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器多少只。
根据规范有关规定:其
S
=
1000m
^
2
U
=
15m
^
2
/
A
K
=
1
.
0
则
a
=
KS
/
U
=
1
.0×1000/
15
=
66
.
7
(
A
而一个
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为
13A
故配置灭火器的数量:
N
=
66
.
7
/
13
=
5
(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则
N
=
1
/3×0.7×5=
4
.
55
=
5
(个)
2
.
本表计算数值为保护面积
1000m
^
2
时的计算数据。
使用中保护面积计算规定
为:
(
1
)建筑工程按使用面积进行计算;(
2
)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类
液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
本表计算数据一般按四舍五入取整数值,
在对不同保护面积的灭火器取值时,
应
尽可能选较大正整数值,
以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭
火器配置要求
-
心灵捕手gavin
没有定额套,直接按预算价格进入造价。
1、灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。
2、灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答