气体灭火系统怎么做
6人参与回答
-
桐成怀
本人在专业消防公司工作,以下是个人对气体灭火系统的一些见解
水专业部分:
1有管网的气体灭火系统:
钢瓶间、官网、防护区域的放气设备
2无管网的气体灭火系统:放气体钢瓶直接放于防护区内,此外还有放气设备
电专业部分:
防护区域门口设置有毒气体指示灯、紧急按钮;防护区内设置声光报警器(无编码型)
-
英年早肥的泰达
气体灭火系统的设计阶段,施工阶段,验收阶段
一、编制依据
二、工程概况和特点
2.1工程范围
2.2工程特点
三、监理工作控制要点和目标值
3.1工程质量控制要点和目标值
3.2进度控制要点
3.3投资控制要点
3.4安全文明施工监理要点
四、监理工作流程
五、监理工作方法与措施
5.1施工准备工作质量控制方法和措施
5.2设计交底及图纸会审质量控制方法与措施
5.3工程变更的质量控制方法和措施
5.4施工质量控制方法和措施
六、附图:气体灭火系统安装监理流程
本系统管道采用无缝钢管,在监理全过程中必须对设备材料质量、施工质量、工序验收严加控制,尤其是在调试阶段,必须认真审查调试的安全措施,检查落实后实施并旁站监督。
-
蘑菇和椰子
气体灭火系统由自动报警和灭火部分组成。自动报警部分有火灾报警/气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、气体释放灯、警铃等组成。灭火部分分有管网和无管网两种。有管网式气体灭火装置由启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置、气体启动瓶、选择阀以及管网和喷头等组成。无管网灭火装置由灭火柜、启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置等组成。
-
月半月半月半月半要变瘦
气体灭火是单独的分区控制,需要设置的单独的控制器和气体驱动模块,从控制器到气体模块再到相应的气体驱动装置的 , 控制器单独出线485连接报警主机
-
顿融卜
手动模拟启动试验可按下述方法进行:
按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等】。
人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
二、自动模拟启动试验可按下述方法进行:
1将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。
2人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常【如警铃、蜂鸣器发出报警声等】。
3人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等】。
-
啊嘟嘟sasa
1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。
3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。扩展资料气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;
4、灭火前能切断气源的气体火灾。注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;
5、可燃固体物质的深位火灾。