  • 我是小贤babe

    有的时候有危险品,所以要规定防火间距,在_规定条件下建筑物之间允许达到3米

  • 黑白色如我

    防火间距是一座建筑着火后,火灾不会蔓延到相邻建筑物的空间间隔,它是针对相邻建筑间设置的。

    防火间距确定依据主要有四点:

    1、防止火灾蔓延

    2、保障灭火救援场地需要

    3、节约土地资源

    4、防火间距的计算

  • 搜的响亮

    如果没有前述的放宽条件的话,那么你所在建筑与拟建高层建筑的6米的防火间距是远远达不到规范要求的。

    《高层民用建筑设计防火规范》第4.2.1条,对高层建筑与高层建筑及其它民用建筑的防火间距要求如下: 高层建筑其他民用建筑一、二级三级四级高层建筑 13 9 11 14根据上述规定,你可到当地消防部门查验或直接举报,他们会给你作出合理解释的。

  • 春藤美加year

    民用建筑之间的防火间距不应小于表2-4的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016--)其他章的有关规定。

    【3标§】民用建筑之间的防火间距(m)表2-4

    注:1.相邻两座单、多层建筑,当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃烧性屋檐,每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时,其防火间距可按本表的规定减少25%。

    2.两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙,或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时,其防火间距不限。

    3.相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。

    4.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

    5.相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》(GB 50084--2001)规定的防火分隔水幕或《建筑设计防火规范》(GB 50016 --)第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

    6.相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。

    7.耐火等级低于四级的既有建筑,其耐火等级可按四级确定。

  • 偌流年strong

    B.0.

    1建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。

    【图示1】 建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】【图示3】 B.0.

    2储罐之间的防火间距应为相邻两储罐外壁的最近水平距离。【图示2】 储罐与堆场的防火间距应为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示2】 B.0.

    3堆场之间的防火间距应为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示3】 B.0.

    4变压器之间的防火间距应为相邻变压器外壁的最近水平距离。【图示】 变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距,应为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。【图示】 B.0.

    5建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,应为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。【图示】