车站灭火器多少平方设置一个

2022-05-20 18:00:31 153人阅读
车站灭火器多少平方设置一个

7人参与回答

  • 送我一匹马呗

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 考拉兔Aires

    这个是根据经营场所性质和面积决定的 ,一般性指的是60-80平米设置4kg的灭火器2具,或者是每30平米的设置3kg的灭火器一具,其他的根据性质决定灭火器的大小,根据灭火器的大小规格确定灭火器的,主要根据GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范。

  • 夏之夏沙

    准确的答案是30平米内一个最大号的手提式干粉灭火器,80平米以上最少要3个最大号的手提式干粉灭火器,要放在显眼易取的地方,不能放在阳光暴晒和风吹雨打的地方,要保持灭火器清洁,每月要检查一次,主要是看看压力表是否在绿区,外观有没破损,插销和保险线是否完好,喷头和喷管是否完好,有没堵塞。每月检查好后要在瓶子上(帖张纸)注明检查时间和检查人。

  • 满纸荒唐言粪

    见附件

    施工现场消防器材配置标准

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 无车无房月光族

    灭火器配置有专门的国家规范,不能仅以面积确定,涉及火灾种类、危险场等级、面积、灭火器种类、修正系数等等方面,不同场所的配置不是固定的。你这个问题提的本身就有问题,是没办法回答的。

  • 一嫣烟草

    这个4kg灭火器是40-60平米的保护面积。

  • 鸢尾柒夜吱

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。

    简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

    扩展资料:

    干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。

    如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。

    在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。

    如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听