哪些单位需要消防维保检测

2022-05-20 17:45:19 145人阅读
哪些单位需要消防维保检测

8人参与回答

  • 青藤缭绕

    不用担心,先担心下能考过不。有消防就不能缺。一般用于消防中介(消防安全评估,消防设施维修保养检测),消防工程公司,消防器材生产厂家,消防重点单位等。

  • 猪猪eating

    国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心(天津)、国家消防装备质量监督检验中心(上海)、国家消防电子产品质量监督检验中心(沈阳)、国家防火建筑材料质量监督检验中心(成都)

  • 鼠he猫

    消防安全重点单位是指,发生火灾可能性较大,以及一旦发生过火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产重大损失的单位,比如,高层、超高层建筑,大型商业综合体,人员密集场所。具体界定标准,可查询机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定和公安部61号令。

    消防施工检测单位,我觉得你应该问得是消防技术服务机构包括哪些,消防技术服务机构包括消防施工单位,消防检测单位,消防评估单位,消防维保单位(维保和评估现在是一个资质)

  • 冻诽盖

    找正规有资质的专业消防维保单位进行维保应该为基本的法律常识,我国《消防法》中主要针对消防技术服务机构进行了法律规定。 《中华人民共和国消防法》第三十四条消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 前款规定的机构出具失实文件,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;造成重大损失的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

  • 世界级前锋

    要回答这问题,首先要弄清楚什么是消防检测,检测的主要内容是什么?然后才能决定什么样的单位需要检测,下面我就来从这些方面来回答这个问题。

    1、什么是消防检测

    消防检测主要是对建筑内设置的各种消防设施的技术与性能指标的检测、测试,从而判断个消防系统是否能够满足国家的标准、规范的要求,使建筑内的消防设施的性能能达到设计时的要求。消防设施检测主要是由消防设施检测公司来进行,检测过后将出具合格或不合格的消防设施检测报告,其作为消防验收的申报资料之一,是减轻消防验收人员工作量的措施之一。

    2、检测的内容

    检测的主要内容主要有消防供配电、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓、消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播、应急电话、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、防火阀等)、消防电梯、灭火器等。

    3、检测的依据

    a、《中华人民共和国消防法》第十六条规定:

    第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一).........;(二).........;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四).........;(五).........;(六).........;(七)...........。

    b、《建设工程消防监督管理规定》第第二十一条规定:

    第二十一条建设单位申请消防验收应当提供下列材料: (一)建设工程消防验收申报表; (二)工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸; (三)消防产品质量合格证明文件; (四)具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证; (五)消防设施检测合格证明文件; (六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; (七)建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件; (八)法律、行政法规规定的其他材料。

    c、《消防监督检查规定》第十条规定:

    第十条对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:

    (一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查; (二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符; (三)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定; (四)消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效; (五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测; (六)疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用; (七)是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗; (八)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内; (九)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准; (十)其他依法需要检查的内容。4、需要检测的单位

    从以上阐述的的消防检测的定义、检测的内容以及检测的依据可以看出,只有单位的建筑内设置有上面所列的消防设施或电气线路、燃气管路时,根据法律、法规规定在工程竣工消防验收前,履行单位的安全职责时,就应该进行消防检测。

    对于需要检测的单位我简单列举一些供你参看考:

    对于一类高层建筑、二类高层公共建筑其内应设置双自动的系统,有的还设置有防排烟系统,应急照明系统、气体灭火系统等消防设施,在每年都要进行年度监测;

    对于多层建筑有单层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的商场、设有送回风系统的办公楼、歌舞娱乐放映游艺场所等应进行年度的消防检测;

    对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类火地下停车数大于10辆的地下汽车库、设有泡沫灭火系统的石油库、老年人照料设施及大中型幼儿园等设置有报警、喷淋或防排烟的建筑也需要进行年度消防检测;

    对于高层厂房、高层仓库、单层面积大于1500平方米或者总的建筑面积大于3000平方米的玩具、电子、制衣、制鞋等劳动密集型的生产企业、占地超过1500平方米的生产木器的厂房等建筑也需要进行年度消防检测;

    对于剧场、会堂、礼堂、体育馆等的座位数或者容纳人数达到设置喷淋的要求的建筑、省级或国家级的图书馆、图书馆珍藏库、博物馆的特殊珍贵的珍藏室等建筑也需要进行年度消防检测。

    我就简单的列举这些常见的,需要进行年度消防设施检测的建筑,对于新建的建筑,只要设置有《消防法》规定的消防设施,就应该进行竣工消防验收前的消防设施检测,投入使用后每年应进行消防设施的年度检测。

  • 碎一地儿的璀璨

    1、建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;

    2、建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;

    3、建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;

    4、建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;

    5、建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;

    6、建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

    7、国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;

    8、单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑;

    9、城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程;

    10、生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。

    注册消防工程师目前含金量较高在一线城市,证件挂靠可以到8~15万一年。

  • 星鑫的你

    除建设工程竣工验收外,机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测。

  • 酷酷的小八爷

    是的,作为档案保存的。不过有些公司维保比较频繁可以在小保时用其他人员维保。不过现在多为挂靠制,你懂的。用有资质的队伍做维保不仅相对质量有可靠,另外也是对责任的保护。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题