广州消防管道漏水检测怎么办

2022-05-20 17:40:55 314人阅读
广州消防管道漏水检测怎么办

7人参与回答

  • 宁阅江

    一般要找到原来的施工人员或保存的现场施工图片资料,分析可能引起渗漏的位置(一般是水管接头处)然后打开地板或切开地砖,对渗漏的地方重新加接管接部件就可以了。

  • 山座小百合是我

    这个一般是当地水务部门有的,整套地下检测漏水仪器需要40万左右的,一般地方配置不起。

  • 感性的黄金剩女

    消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。保驾护航网提醒由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。

    1.可以先截断水源,然后卸下连接压缩接头的阴阳螺母,在螺纹上绕几层螺纹密封胶布,然后重新装上接头。

    2.套筒接头一旦发生漏水,则可能需要拆下接头并重装很多水管,所以应及时报知修理工进行修理。

    3.无论是哪种水管接头出现漏水,都可以先利用修补水管的专用胶布作临时修补。具体操作方法是:先关闭阀门、截断水源后,将水龙头打开至适当位置,以泄去水管内的大部分压力,然后用专用胶布捆住漏水的部位,或用环气树脂黏剂将其封住。

  • 李二太太

    答:没听说过有这种设备。检查消防管道是否漏水一般采用水压试验。

  • 没屁咯愣嗓子v

    试压都漏水,放水,拆管,用液态生料带。

    其他办法都不是长久之计

  • 两条腿的睫毛

    一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。二、使用专业的听音检漏仪这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。 三、安静的时候听声音凌晨2点,夜深人静,周围非常安静的时候,跟着管道慢慢走,如果漏水量很大的话,就有一定的概率能听到漏水的声音。

  • 小鹿斑比的海螺

    要看在什么部位

    1.在接头位置,如果是卡箍连接的管道,那就需要更换卡箍接头,如果是焊接的管道,那就需要除锈后补焊,都是要在停水的情况下操作。

    2.如果是管道本身的砂眼等缺陷,在管网压力运行期间出现了砂眼等薄弱处漏水的话,管径小的可以用胶皮和卡箍解决,但是消防管道通常管径都会在DN65以上,可以用管道修补器,就是在管道外面补了一段管道的概念,优点是不用停水,可以带压封堵。