怎么做到建筑防火

2022-05-20 17:32:06 166人阅读
怎么做到建筑防火

3人参与回答

  • 贺咽钠

    用防火门窗、防火墙、防火卷帘+水幕等分隔成几个防火分区(每个防火分区都需要单独设疏散口);也可以加设自动灭火设施将每层的防火分区扩大(加喷淋等自动灭火后防火分区可扩大一倍的面积)。

    注:单独加防火卷帘不设水幕,在有些地区防火部门不认可,认为卷帘虽能达到其耐火极限,但是卷帘的附属构件如轴等达不到要求,所以最好加上水幕。

  • 一嫣烟草

    高层建筑火灾由于垂直高度大,建筑结构复杂等原因经常导致发生火灾时扑救、疏散困难,一旦发生火灾往往造成重大损失。因此,高层建筑的防火安全就成为一个十分重要的问题。

    1.加强高层建筑消防安全的措施

    高层建筑有其特殊的物理环境,存在着结构复杂、功能多样、人员密集、施救困难等特点,一旦发生火灾,处置不当容易蔓延扩大,极易造成重大人员伤亡和财产损失。因此,必须高度重视高层建筑消防安全问题,采取有效措施,构建高层建筑安全的消防环境。

    2.完善高层建筑消防安全设施。 正确普遍使用防火分隔措施 。防火分隔是使用耐火建筑构件对建筑物进行分隔,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。使用防火墙、防火卷帘和防火门等建筑构建进行防火分隔,将高层建筑在水平面和垂直面划分出多个防火分区和防烟分区,以便一旦发生火灾时,将火势控制在一定范围内,阻止火势蔓延扩大,减少损失。同时还能够为建筑物内人员安全疏散、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。在高层建筑设计中,通常规定楼梯间、通风竖管、风道空间、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分要采取防火分隔措施,划分防火分区。

    3.高层建筑预留避难层或避难间

    避难层或避难间是发生火灾时,人员逃避火灾威胁的安全场所。目前,我国的大多数高层建筑都没有避难层或避难间的设计。高层建筑发生火灾时,若着火楼层超过消防云梯车能够达到的高度,只能依靠建筑内部设施自救。因此,避难层对超高层公共建筑在其适当楼层设置供疏散人员暂时躲避火灾和喘息的一块安全区即避难层或避难间,是极为重要的。

    4.完善高层建筑消防联动系统

    高层建筑火灾的早期发现和扑救具有极其重要的意义,它能将损失控制在最小范围,并且防止造成灾害。火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的联动能够尽早预报和及时消除火灾事故,其作为高层建筑的保护伞,能最大限度的降低火灾事故带来的损失。

    5.保证高层建筑防火环境

    为了保证火灾得到及时的扑救,高层建筑之间必须留存能够让大型消防车通过的道路。《高规》规定,高层建筑之间防火间距不得小于13米。同时必须保证周边交通顺畅,以便及时得到扑救。

    6.规范公民日常消防行为,防范于未然

    7.严格安全责任制,提高消防安全意识

    高层建筑的管理人员应当集中组织防火知识学习,参加防火演习,提高消防安全意识,做到发生火灾时能及时自救。同时高层建筑的产权所有单位、物业管理单位和租用单位,必须建立统一的消防安全管理组织,明确各自的消防安全责任,并把消防安全责任分解到各个部门、各个层面、各个房间、各个员工,各负其责,齐抓共管,把自主管理落到实处。

    8.严格用火制度

    在高层建筑居民楼以及饭店用楼要特别注意电气燃气防火,要选用安全可靠的电气产品和燃气设备器具,供气管道从地面进入大楼前应设置紧急切断阀。电气设备及其线路和燃气设备及其管道要按标准、规范和规定要求安装铺设,不得擅自乱接乱拉乱装。高层建筑应安装高灵敏度的电气短路保护器或漏电火灾探测报警系统,从技防和人防上切实防范电气火灾发生。对于必需进行的明火工作的,必须严格审批制度,加强安全监护,落实防范措施。对餐厅、餐馆的火锅、蜡烛、酒精加热炉等应严格限制使用,落实专人负责,并采取可靠的安全防护措施。高层建筑公共场所应禁止吸烟,并对吸烟问题应制定有针对性的管理规定,落实于日常管理中。

    9.严格维修保养制度、加强消防监测巡查

    必须落实部门、落实人员,通过现代技术监控和传统人工巡查结合的方法,对电气设备、燃气设备、机械设备和消防设施进行定期维修保养,发现故障及时修复,使其始终处于良好的工作状态,确保正常运行。

  • 红细胞windy

    公共建筑消防设计规范可参考:GB50016- 建筑设计防火规范条文整理(公共建筑项目) 公共建筑消防设计规范应注意如下10点: (1)在实际工程中、有时因功能需要,必须在顶棚和墙面上局部采用些多孔或泡沫塑料时,为了减少火灾中烟雾和毒气危害.其厚度不应大于15-,面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 (2)无窗房问发生火灾时,火灾初起阶段不易被发觉,当发现起火时。火势往往已经扩人;室内的烟雾和毒气不能及时排除消防人员进行火情侦察和扑救比较困难。因此,除地下建筑外,无窗房问的内部装修材料的燃烧性能等级。除A级外,应在有关规定的基础上提高一级。 (3)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,因其内部存放着大量易燃的珍贵图书、资料和文物,故其顶棚、墙面应采用A级装修材料地面应采用不低于B,级的装修材料。 (4)大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,其顶棚和墙面应采用A级装修材料。地面及其他装修应使用不低于B级的装修材料。 (5)消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等。均系各类动力设备用房,为确保在发生火灾时这此设备都能正常运转。其内部所有装修均应采用八级装修材料。 (6)为确保建筑物内的纵向疏散通道在火灾中的安全.无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 (7)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,因这些部位空间高度很大,有的上下贯通几层甚至十几层,一旦发生火灾时.能促使火势迅速向上蔓延,给人员疏散和灭火工作造成很大困难,所以,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低厂B级的装修材料。 (8)挡烟垂壁的作用是减慢烟气扩散的速度。提高防烟分区排烟口的吸烟效果。发生火灾时,烟气的温度可以高达200℃以上,如与可燃材料接触会生成更多的烟气甚至引起燃烧为保证挡烟垂壁在火灾中起到应有的作用,应采用A级装修材料制作。 (9)变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、防震缝等)上下贯通整个建筑物嵌缝材料也具有一定的燃烧性,为防止火势纵向蔓延.其两侧的基层应采用A级材料.表面装修应采用不低于B级的装修材料。 (10)为防止配电箱产生的火花或高温熔珠引燎周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。