办公室灭火器几公斤

2022-05-20 17:31:40 60人阅读
办公室灭火器几公斤

7人参与回答

  • 晴曦魅苑板

    1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。

    2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。

    3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。

  • 末角坍塌菲

    这个灭火器是根据大小和面积配置的,一般重点单位的是4-5kg左右的。

  • 爱分享的小孩

    办公室一般都是用干粉灭火器的,像一些机房的话就要用气体灭火系统。

  • 婉若一禾

    按照您给出的条件,按照没有其他灭火设施来说,最少配置3公斤的ABC干粉灭火器4具,且四具应两两一组间隔20米放置。具体还要看你这个大楼的平面布置,主要看计算单元以层面计算是否合理,还有保护距离是否充足。

  • 段悠然

    用几公斤的灭火器你自己选 。你看一下灭火器上的标注,没个灭火器都有最大的保护范围。按照那个数去配置就行表示符号是(m^2B ) 例如m^2B10就是10平方。

  • 西方政治制

    按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。

  • 纯百灿

    按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听