灭火器最大距离不超过多少

2022-05-20 17:29:03 442人阅读
灭火器最大距离不超过多少

7人参与回答

  • 蕊肤雅肌肤护理

    这个灭火器4公斤的设置间距不超过30米一组,保护面积40-60平米左右,具体的需要根据功能用途和火灾危险等级确定。

  • 三世流离芳

    对于人员来说灭火时灭火器大多为初期火灾,这时火的热能辐射距离一般2米,所以灭火器的使用安全距离初期火灾为2-3米。

  • 无聊的小偷爸爸

    一、Q=K*S/U K为系数,S为面积 U为灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准【m2/A或m2/B】 A类火灾配置场所严重危险级,手提式灭火器最大保护距离:15 A类火灾配置场所中危险级,手提式灭火器最大保护距离:20 A类火灾配置场所轻危险级,手提式灭火器最大保护距离:25 A类火灾配置场所严重危险级,推车式灭火器最大保护距离:30 A类火灾配置场所中危险级,推车式灭火器最大保护距离:40 A类火灾配置场所轻危险级,推车式灭火器最大保护距离:50 A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1二、危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 50三、设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表。 危险等级手提式灭火器推车式灭火器; 严重危险级918中危险级 12 24轻危险级 15 39

  • 大不了一刀超神

    一般来说使用灭火器时距离起火点距离应保持在1.5~2.5米,因为太近可能导致人员被烧伤,太远则无法起到扑灭作用。正常情况下自远而近,在灭火器压制住火势后可以适当前进,但是前提必须确保灭火者安全。

  • 卤卤更健康呀

    灭火器分为好多种:1211、4公斤干粉、8公斤干粉、36公斤干粉、泡沫的、CO2的等。干粉的4和8公斤的有效距离为2米有效时间7-8秒,36公斤的3米。对于人员来说灭火时灭火器大多为初期火灾,这时火的热能辐射距离一般1-2米,所以灭火器的使用安全距离初期火灾为2米。

  • 谂仓妹

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 尼玛这不是坑爹

    A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米

优路教育