干粉灭火器绝缘等级是多少

2022-05-20 17:28:11 264人阅读
干粉灭火器绝缘等级是多少

6人参与回答

  • 谢谢谢红霞

    干粉灭火器是绝缘的,适用于扑救600伏以下的电气设备、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾。碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备(电绝缘性能≤5万伏)的初起火灾。

  • 家家酒js

    灭火器的等级, 灭火器灭火级别A1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B ... 2A,表明它消灭固体初期火灾的能力。

    为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。

  • 兰景梦

    二氧化碳灭火器由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,不污染仪器设备,并有一定的电绝缘性能等特点具有一定的电绝缘性能,所有适用于各种易燃液体火灾,特别适用于扑救600伏以下的电气设备、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾。

    碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备(电绝缘性能≤5万伏)的初起火灾。1211灭火器是化学抑制灭火,其灭火效率很高,灭火不留痕迹、绝缘性能良好等优点,可适用于除金属火灾外的所有火灾。特别适用于扑救600伏以下的电气设备、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾。碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备

  • 奔跑的小豆纸

    干粉灭火器:适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能)。有的还能扑救固体火灾。干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。

    二氧化碳灭火器:二氧化碳灭火器都是以高压气瓶内储存的二氧化碳气体做为灭火剂进行灭火,二氧化碳灭火后不留痕迹,适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾,但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。

    泡沫灭火器:泡沫能覆盖在燃烧物的表面,防止空气进入。它最适宜扑救液体火灾,不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾(如:醇、酯、醚、酮等物质)和电器火灾。

  • 青藤缭绕

    表示灭火器的级别是3A,指5kg手提式干粉灭火器,灭火级别里的1A所代表的含义是在实验中用72根500MM长的木条。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类。例如MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B:其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位;14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。扩展资料:灭火器一经开启,即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。

  • 少女与猫时代

    1

    干粉灭火器(

    MFZ

    2-3kg

    有效射程距离

    2.5m,4-5kg

    射程为

    4m,

    时间

    8-9

    秒。

    8kg

    射程为

    5m,

    时间

    12

    秒。(

    MFTZ

    35-50kg

    推车有效射程为

    8m,

    时间

    20

    秒。

    70kg

    推车射程

    9m,

    时间

    25

    2

    4

    .本表未尽事宜,应参照规范执行

    灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:

    Q=K*S/U

    其中:

    Q

    ----

    灭火器配置场所的灭火级别,单位为

    A

    B

    S

    ----

    灭火器配置场所的保护面积,单位为

    m2

    U

    ----

    灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,

    K

    ----

    修正系数,

    无消火栓和自动灭火系统的场所,

    K

    1.0

    仅有消火栓的场所,

    K

    0.7

    仅有自动灭火系统的场所,

    K

    0.5

    既有消火栓又有自动灭火系统的场所,

    K

    0.3

    计算说明

    1

    假如一个中危险级的

    A

    类火灾灭火器配置场所,

    其保护面积

    1000

    平方米,

    无消火栓和灭火系统时,计算所需

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器多少只。

    根据规范有关规定:其

    S

    1000m

    2

    U

    15m

    2

    A

    K

    1

    0

    a

    KS

    U

    1

    .0×1000/

    15

    66

    7

    A

    而一个

    8KG

    磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为

    13A

    故配置灭火器的数量:

    N

    66

    7

    13

    5

    (个)

    假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则

    N

    1

    /3×0.7×5=

    4

    55

    5

    (个)

    2

    本表计算数值为保护面积

    1000m

    2

    时的计算数据。

    使用中保护面积计算规定

    为:

    1

    )建筑工程按使用面积进行计算;(

    2

    )可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类

    液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。

    本表计算数据一般按四舍五入取整数值,

    在对不同保护面积的灭火器取值时,

    尽可能选较大正整数值,

    以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭

    火器配置要求

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听