灭火器的正常压力如何
7人参与回答
-
趣味活动方式
压力在1.0和1.4之间为允许范围。偏离了就要重新换粉,重新加压。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2否则就是不合格。红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。每年都要检修一次
-
小c风
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa
二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
灭火器压力指示器试验操作步骤:
1、将压力指示器安装在校验仪上。
2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。
3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。
4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。
5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。
6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。
7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。
-
小教无忧
绿色区域当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常。灭火器工作原理火是化学燃烧反应,通常是空气中的氧气和某些燃料如木头或汽油之间发生的反应所引起的。当然,木头和汽油不会仅仅因为与氧气接触就自发燃烧,燃料只有被加热到着火点温度时,燃烧反应才会产生。火是由等离子体状态的物质组成的,plasma是由英国物理学家Sir William Crookes在1879年确定的物质的第四种状态其它三种是固态、液态、气态。A类火灾指固体物质火灾,如木料、布料、纸张、橡胶、塑料等燃烧形成的火灾。B类火灾指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如可燃易燃液体和沥青、石蜡等燃烧形成的火灾。C类火灾指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧形成的火灾。D类火灾指金属火灾,如钾、钠、镁等金属燃烧形成的火灾。
-
你是第三人陈猖
应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火器进行更换;灭火器指针指在黄色区域,则说明灭火器内的压力过高,灭火器压力过高对于使用就不安全,同时灭火器长期处于过高的压力状态下,会造成灭火器使用寿命缩短。
-
灿烂悠
干粉、1211等灭火器(有焊缝),工作压力一般为1.2Mpa,水压试验2.1~2.5Mpa; CO2灭火器(无缝钢瓶),工作压力在15Mpa左右,水压试验约25Mpa。
-
恬淡的视角
绿色区域内正常,红色区域压力不足或无压力,黄色区域为超压,红色、黄色均为不正常。
-
海力市
最常用的干粉灭火器的标准压力值为1.2~1.5mpa;二氧化碳灭火器的标准压力值为5~6mpa。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答