灭火器几年水压
3人参与回答
-
张莹晶sophie
干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
鱼水
一般情况,按照规定水基型灭火器:出厂期满 3年,首次维修以后每满 1年,报废年限为5年;干粉灭火器、二氧化碳灭火器、气体灭火器 :出厂期满 5年,首次维修以后每满 2年,报废年限为10年
灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险
-
胡佳阳图文
1、灭火器维护与报废规程(GA95-95)中有规定,但在2007年修订的过程中取消了。
2、《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)中规定: 水基型灭火器: 出厂期满 3年,首次维修以后每满 1年,报废年限为5年; 干粉灭火器、二氧化碳灭火器、气体灭火器 : 出厂期满 5年,首次维修以后每满 2年,报废年限为10年、12年、10年 3、虽然不知道两个制定标准的部门是否进行过沟通,但是《建筑灭火器配置验收及检查规范表》(GA50444-2008)属于在用标准,所以必须按此执行。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答