干粉灭火器扑救多少伏的带电火灾

2022-05-20 16:50:40 228人阅读
干粉灭火器扑救多少伏的带电火灾

7人参与回答

  • 小艾艾maggie

    干粉灭火器:适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能)。有的还能扑救固体火灾。干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。

    二氧化碳灭火器:二氧化碳灭火器都是以高压气瓶内储存的二氧化碳气体做为灭火剂进行灭火,二氧化碳灭火后不留痕迹,适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾,但不可用它扑救钾、钠、镁、铝等物质火灾。

    泡沫灭火器:泡沫能覆盖在燃烧物的表面,防止空气进入。它最适宜扑救液体火灾,不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾(如:醇、酯、醚、酮等物质)和电器火灾。

  • 燎乔也

    二氧化碳灭火器由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,不污染仪器设备,并有一定的电绝缘性能等特点具有一定的电绝缘性能,所有适用于各种易燃液体火灾,特别适用于扑救600伏以下的电气设备、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾。

    碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备(电绝缘性能≤5万伏)的初起火灾。1211灭火器是化学抑制灭火,其灭火效率很高,灭火不留痕迹、绝缘性能良好等优点,可适用于除金属火灾外的所有火灾。特别适用于扑救600伏以下的电气设备、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾。碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备

  • 新ok组合

    干粉灭火器与CO2灭火器最关键的区别:

    1、灭火剂的性质和状态区分,前者是干粉(75%磷酸二氢铵+15%的硫酸铵);后者是气体(不支持燃烧的液态二氧化碳气体);

    2、前者(ABC类干粉)适宜于扑救固体火灾、扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾,也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能);后者适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾;

    3、灭火原理,前者它能抑制燃烧的连锁反映而灭火;后者主要依靠高浓度阻燃气体降温和隔绝氧气(稀释空气、空间中的氧气),来阻止火灾的延续和燃烧,而且灭火后不留痕迹。

  • 二姐是二姐

    首先应将电器设备的电源断开。在带电时,可用干粉灭火器,二氧化碳灭火器。

    干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。

    二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 迷蒙的安可

    磷酸铵盐干粉和碳酸氢钠干粉电阻极大,可以视为不导电,可以直接用于扑灭带电物体,我看过10万伏的城市变电站也配置有磷酸铵盐干粉灭火器和卤代烷灭火器的,普通电压放心使用。

  • 射手金源

    电脑着火一般属于可燃固体火灾,考虑到有可能带电,建议选择ABC(磷酸铵盐)干粉灭火器,这种灭火器是平常生活中最常用的类型,比较经济实用。

    也可以选择水基型水雾灭火器,水基型水雾灭火器可以扑救36Kv以下的电气火灾。

  • 木禾子木禾子

    干粉灭火器可以灭电气火灾。二氧化碳灭火器在大于600伏特的电气设备时使用,都需要先断电在扑救。