气体灭火点位怎么计算

2022-05-20 16:49:53 52人阅读
气体灭火点位怎么计算

6人参与回答

  • 流星男孩life

    这个根据选择适用的报警设备确定需要连接的线路的,这个不同设备品牌的线路控制不一样的。

  • 繁华落尽荒

    气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。

    根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

  • 敬关ya

    利达气体灭火控制盘单区占2个总线地址。

    气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,根据保护区内的烟感、温感等报警信号接收报警联动控制器的启动命令,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内钢瓶电磁阀引至气体灭火控制盘驱动输出端子,压力开关反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀、电源等接至气体灭火控制盘空调、切电等控制接点。

  • 剪刀手凯文

    7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。

    Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)

  • 水果姐姐fruit

    根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为:1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】;Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】;Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。2、使用IG541混合气体灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:Fx=1.1*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】;Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】;Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 3.2.7防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。有了泄压口,一定有灭火剂从它流失。在灭火设计用量公式中,对于喷放过程阶段内的流失量已经在设计用量中考虑;而灭火浸渍阶段内的流失量却没有包括。对于浸渍时间要求10min以上,而门、窗缝隙比较大,密封较差的防护区,其泄漏的补偿问题,可通过门风扇试验进行确定。由于七氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3。3.2.8条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。3.4.6泄压口面积是该防护区采用的灭火剂喷放速率及防护区围护结构承受内压的允许压强的函数。喷放速率小,允许压强大,则泄压口面积小;反之,则要求泄压口面积大。泄压口面积可通过计算得出。由于IG541灭火系统喷放过程中,初始喷放压力高于平均流量的喷放压力,约高出平均流量喷放压力1倍。推算结果,初始喷放的峰值流量约是平均流量的倍。因此,条文中的计算公式是按平均流量的倍求出的。建筑物的内压允许压强,应由建筑结构设计给出。表4的数据供参考:建筑物的内压允许压强表3.4.6建筑物类型允许压强【Pa】轻型和高层建筑1200标准建筑2400重型和地下建筑4800

  • 西单牙

    例:

    图书、档案室类的,灭火设计浓度为10%,计算时,C取10进行计算就可以了,10/【100-10】。

    其他场所的类推。

    希望对你有帮助。

    重庆九霄科技

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听