怎么样检测消防

2022-05-20 16:40:27 489人阅读
怎么样检测消防

7人参与回答

  • 乐lehuiso

    1.消防主机的自检、屏显、打印机是否正常。

    2.控制按键是否好使,信号反馈的具体情况。

    3.消防广播运行是否正常。

    4.消防主机及其它消防设施设备是否正常。

  • 汽服小云云

    弯曲试验DN≤50mm的涂塑消防管进行弯曲试验。管段试件长度为【1200±100】 mm。在温度为(20±5) ℃的环境下,以钢管公称通径的8倍为曲率半径,弯曲角度为30o,在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内不带填充物,焊缝位于弯曲主面的侧面。试验后,从弯曲圆弧的中部将试件剖开,检查内涂层,试验结果应符合5.7的规定。涂层附着力试验附着力试验按CJ/T120-2008中7.4.2进行,试验结果应符合5.6的规定。低温试验管段试件尺寸长度为(100±10) mm,将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2) ℃,并恒温1 h,然后取出放置在温度为(20±5) ℃的环境下(4~7) h。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.12的规定。压扁试验DN>50 mm的涂覆钢管进行压扁试验。管段试件尺寸长为(50±10) mm。在温度为(20±5) ℃的环境下,1所示,将试件置于两平板之间,在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四,压扁时涂塑消防管焊缝垂直于载荷施加方向。试验后,检查内涂层,试验结果应符合5.8的规定。冲击试验从涂塑消防管的任意位置切取长约100 mm的试样,在温度为(20±5) ℃的环境下,2所示,按表2的规定进行冲击试验,观察内涂层的损坏情况。试验时,焊缝应在冲击面相反的方向,试验结果应符合5.9的规定。冲击试验条件公称通径 DNmm锤重,kg落下高度,mm15~251.030032~502.15006580~3006.31000冲击试验装置真空试验管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,从进口逐渐增加负压至660 mm汞柱,保持1 min,试验后检查内涂层,试验结果应符合5.10的规定。高温试验管段试件长度为(100±10) mm,将试件放置在恒温箱中,升温至(300±5) ℃,并恒温1 h,然后取出自然冷至常温。试验后,取出试件并检查内涂层【允许外观颜色变深、发暗现象】,试验结果应符合5.11的规定。压力循环试验管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,并与水压供给系统相连接,充水排除空气,然后进行3000次从(0.4±0.1) MPa至 MPa的交变水压试验,每次试验的周期不大于2 s。试验后检查内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.13的规定。温度循环试验管段试件长度为【500±50】 mm,将试件按下列顺序在每个温度条件下放置24 h:(50±2)℃;(-10±2)℃;(50±2)℃;(-10±2)℃;(50±2)℃;(-10±2)℃。试验后试件放置在温度为【20±5】 ℃的环境中24 h,检查内涂层情况,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.14的规定。温水老化试验管段试件尺寸长度约为100 mm,管段两端裸露处应进行相应的防腐处理,将管段放置在(70±2) ℃的蒸馏水中浸泡30 d,试验后取出自然冷却至常温,检查试件内涂层,试验结果应符合5.15的规定。

  • 幸福的价值金牛

    消防验收检测包括的主要内容应包括:

    1、消防设施及消防电气检测

    2、装修用消防材料检测

    3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。

  • 冷雁孤旅

    建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。电梯迫降,电源切换等。。

  • 炉渣

    问题内容比较广。

    消防设施分为主动和被动:

    主动设施---火灾自动报警系统、防排烟系统、灭火系统、联动控制系统等;

    被动设施:防火间距、消防通道、疏散逃生、救援场地、结构耐火、装饰材料要求等。

    消防设施检测流程---得先满足《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004

  • 爱琴海拉拉

    检测应按照下列工作程序进行:

    一、受检单位申报检测时,须向检测机构提供有关图纸和技术资料。

    二、检测机构受理检测申请,安排检测日期。

    三、检测中使用的检测仪器必须经过国家法定计算单位检定合格,在用和停用检测仪器状态有明显标识,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。

    四、检测前,受检单位应组织好各受检系统的油罐技术人员进行系统情况介绍,检测中,必须有受检单位有关负责人和技术员在现场,配合检测人员工作。

    五、检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。

    六、主检员组织检测员根据个系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是地客观编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。检测报告中应包括以下信息:标题,检测单位名称和地址,检测地点,检测报告的唯一性标识(如序号)和每页及总页数的标识,受检方的名称和地址,对受检项目的说明,受检项目的特性和状态,接受和检测日期,使用的检测方法和仪器或非标准检测方法的说明,抽样检测比例和程序,检测环境情况描述,对检测结果比如表格、图和照片等加以数名,对无效的检测结果要有证明,报告内容负责人员的签字、职务以及签发日期,做出检测结果即时有效性和未经检测单位批准不得复制报告的声明。

    七、受检单位领取《检测报告》报消防监督机构备案,有关资料及原始记录由检测机构存档。

  • 梦想是养圆圆

    一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。二、使用专业的听音检漏仪这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。 三、安静的时候听声音凌晨2点,夜深人静,周围非常安静的时候,跟着管道慢慢走,如果漏水量很大的话,就有一定的概率能听到漏水的声音。

优路教育