仓库要求多少平放一个灭火器
9人参与回答
-
劳资爱晗晗湖
一般来说,500平米的普通仓库,按照25平米两瓶灭火器配置即可。如涉及易燃易爆物品的,需设计消防设施及排烟系统,或经过消防验收!
-
房东涨价了赎
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,GB50140中规定金属冶炼铸造、铆焊、热轧、锻造、热处理厂房危险级别是轻度危险,考虑到你说厂房内放置有较多薄膜火灾危险性较大,这里确认其为中危险级火灾场所; 2、该厂房多为钢管切割,多为A类固体物质火灾,部分设备是带电设备,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=1000/75×0.9=12; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按50*40长方形布局来计算,至少需要4个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,12/4=3 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量3/2=1.5,,有余取整为2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。
最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
-
英语学习培训
正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;
-
烹春茶
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。
如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。
记住在仓库门口最少配置有2个。
还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
-
小吉油
这要根据场所不同,类别和灭火器的容量而定。如空旷的车间用的就少,而易燃易爆的场所相对就要多,普通场所可用干粉灭火器,电器较多的地方则用二氧化碳灭火器。 通常为75---100平方米就需用一个灭火器,可计算:1500/(75或100)=20个或15个。
-
仗剑走天涯马克
仓库的设计级别不知道如何回答你? 一般仓库25平方米,4kg干粉2瓶。
消防水路及相应消防设施; 建议你下载《建筑设计防火规范》版,根据情况配置相应的灭火器材及设施。
-
迷瓷小女子
一般情况下30-50平米配一个,如果是商场或者存放易燃物品的仓库等需要增加数量
-
阳光暖心eva
这得看厂房的大小,戊类厂房是属于轻危险级,厂房储存的主要是不易燃的物品,这样的话,假如仓库的大小为2500平方米,那么就应该配制15具4公斤的ABC干粉灭火器。
-
爱琴海拉拉
灭火器配置需要参考《建筑防火规范版》,一般情况下为两瓶干粉灭火器为一个配置保护面积为25平方米。由于场所的不同,仅供参考。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答