消防弱电如何检测
9人参与回答
-
广东咪奴服装
分段排除法。先把消防主机有问题的回路屏蔽掉,把这个回路离线。
-
心diana静
首先在线路末端查压降,是否符合要求。然后,将线路从控制器后面拆下,测量线间是否符合要求,以及对地是否符合要求。如发现某一回路短路,则可采用分段检测,先戴上回路的一半,测量短路的位置在哪一半,在逐步减少或是增加带的设备,确定,短路的位置。
-
颜雨兮扑
首先保证主机正常,否则,其报的故障是不确定的,查不确定的东西经常是无用功,事倍功半。可以用其他总线替换总线1,观察结果。可以用万用表等非主机功能去验证总线1是否正常。
-
台湾乐高精机
200k查是不标准的,规范里面有的,线路对地电阻20M以上。但是很多地方达不到这个标准。如果你打到200k,万用表上如果显示1,可能线路正常,如果不是1的话,线路就有问题。
-
都小慢急吼吼
1,使用摇表或万用表进行检测,摇表适合距离较长(1500米以上)的线检测,万用表适合距离较近的线路检测。
2,一般短路故障点可以通过检测阻抗,判定短路点大概位置,短路点距离越近线阻抗会越来越小。
3,开路点可以使用分阶段排除法解决开路问题,随着分段排除的进行,故障检测人员会逐步接近开路故障点。
-
无毒公狼
因为消防设备都是直流电24v,把万用表拨到DV200V上,用表针测烟感两个接触点,就知道了!
-
韶栀薇萤
确保线路不带电,将一端两根线并头,在另一端测试,将表盘拨到二极管/蜂鸣档,蜂鸣则通,同样方法将一端接触线路,另一端接触预埋线盒,消防管道,钢筋,桥架接地线等,蜂鸣则接地接地阻值将表盘拨至兆欧档,先使用最大档位测试,若无显示,则绝缘性良好,如果有数字波动,则绝缘性能不够良好,根据显示数字再选择合适档位测量,一般要求对地阻值大于20兆欧,正常线路使用普通万用表应当为无限大,也就是不显示数字,极端条件对地阻值1.5~2兆欧也能正常工作,但为了长久打算建议检查线路!万用表测测量两根线之间阻值首先确保两线未带电,未挂设备,使用兆欧档测量,正常情况同样为无限大,也就是表中不显示数字兆欧档显示数字为0000则说明选取测试两点为连通状态,测量前先将两表针接触确认万用表是否在正常工作状态兆欧档
-
指尖缠绕贝
用电笔将信号线从主机上拆开,顺便知道信号线有没有串进220V交流电,然后直接用万用表电阻档检查信号线间是否电阻为零,信号线对接地电阻是否为零。如果信号线间电阻为零,则分段拆开探头底座线进行检查,直到查找到短路接点为止,同样对地短路也要分段检查,取中间探头,再向短路方向取中间点测线,直到找到短路点。一般用万用表测短路声音就可以了,这样比较快速。
-
酸辣肉丸子
消防检查线路需要万用表和接地摇表配合使用的,检查绝缘电阻还是用万用表,接地电阻还是用摇表,测量计算线路短路的,要表测量的计算最准确的。