干粉灭火器维修合格证怎么贴

2022-05-20 16:21:06 355人阅读
干粉灭火器维修合格证怎么贴

3人参与回答

  • 南瓜小米粥day

    维修中包括冲撞。学习规范吧:

    维修单位必须按规定先检查。

    1、灭火器不论已经使用过还是未经使用,应该逐一对筒体进行水压试验。另外,灭火器已经使用,虽未达到规定的期限,但外观检查发现筒身有磕碰,焊缝外观质量不符合规定要求的,亦应进行水压试验检查。为防止污染环境,水压试验前应将筒体内的灭火剂分别放入相应的贮罐内。水压试验压力为灭火器设计压力的1.5倍。试验时不得有渗漏和宏观变形(残余变形量等于或大于6%)等影响强度的缺陷。

    2、水压试验合格的筒体,贴花完整,但有部分漆皮脱落的,应重新涂漆。

    3、水压试验合格的筒体(水型的灭火器除外),均应进行烘干。中华人民共和国公安部1995-03-01批准1995-12-01实施,GA95-1995。

    4、压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷。压力值的显示应正常,否则,应更换压力表。

    5、喷嘴有变形、开裂、损伤等缺陷的必须更换。防尘盖应保证灭火剂喷出时能自行脱落或击碎。

    6、灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,顶针不得有肉眼可见的缺陷,否则,必须更换。

    7、密封片、密封垫等密封零件必须更换,并符合密封要求。干粉灭火器的防潮膜必须更换,并符合GB4402第2.2.5款的规定。

    8、8灭火器的出气管不应有弯折、堵塞、损伤和裂纹等缺陷,否则,必须更换。

    9、二氧化碳贮气瓶必须符合GB4402《手提式干粉灭火器》的第2.6条的要求。

    10、贮气瓶从出厂日期算起五年后,以后每隔三年必须按GB4351的第3.6.2款的要求做水压试验。水压试验不合格者必须更换。

    11、没按GB4351《手提式灭火器通用技术条件》的6.3条的要求打钢印的贮气瓶必须更换。

    12、维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 泄独忍

    不一样的。合格证和维修检测合格证的却别很大的,合格证是灭火器厂家的出厂合格证;维修检测合格证是经过一次充装的检测合格证,证明经检测和充装后是合格的灭火器;祝您新年愉快!

  • 夏之夏沙

    是的,灭火器每年都要年检,你可以把灭火器拿去你买的地方年检,但是价格几乎可以买新的了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听