电脑用哪种灭火器

2022-05-20 16:18:03 342人阅读
电脑用哪种灭火器

9人参与回答

  • 阳光的样燕

    1、电脑机房可以使用:干粉类的灭火器、二氧化碳灭火器和卤代烷型灭火器。其中二氧化碳灭火器是最佳选择,因为,相对其他类型灭火器,二氧化碳型灭火器对人和现场的影响最小。

    2、禁止使用:泡沫型灭火器、水型灭火器。此类灭火器在灭火的同时,易导致电脑机房电源短路起火和电子设备短路烧毁。

  • 老唐呀

    计算机机房可以使用二氧化碳灭火器不仅可以扑灭带电设备还不会污染设备,京阳消防。

  • 诗雨一季

    干粉灭火器或CO2灭火器(一般都是干粉,比较便宜),,,,,,用电设备火灾一般都使用干粉灭火器,不能用导电的泡沫灭火器或1211式的

  • 苏景AI

    如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。

    如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。

  • 宝Dom

    机房内的灭火主要是气体七氟丙烷灭火,气体灭火分为有管网和无管网。

    有管网灭火需要设置专门的钢瓶间放置钢瓶,由钢管引入机房内顶上、顶下、地板下的相应喷头。

    无管网系统只需要在机房内设置气瓶,在火灾时直接喷发。

  • 寒木晏

    计算机房等精密仪器设备室配置为二氧化碳灭火器,两瓶为一个配置单元,保护范围25平米。仅供参考

  • 我是饭特稀V

    A和B。电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液还会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

  • 大弄南柯梦

    一般使用3公斤或四公斤的。如果人员比较的那就用4公斤的。因为4公斤的灭火级别要比3公斤的高些。

  • 一念一菩提vv

    柜式灭火器这个一般都是固定的,而且是标准配置的, 不要随便购买哦,否则消防部门检查无法通过的

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听