为什么进行建筑防火设计
6人参与回答
-
小乖儿free
火灾中大部分伤亡都是烟造成的,尔高层建筑容易形成烟囱效应,必须要有防排烟系统,火灾的时候减少烟气造成的灾难
-
三世流离芳
建筑防火设计的主要内容如下:
1、总平面防火。它要求在总平面设计中应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、地形、地势和风向等因素,进行合理布局。尽量避免建筑物相互之问构成火灾威胁和发牛火灾爆炸后可能造成严币后果并且为消防车顺利扑救火灾提供条件。
2、建筑物耐火等级。划分建筑耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中最基本的措施。‘已要求建筑物在火灾高温的持续作用F.墙、柱、梁、楼板、屋盖,吊顶等基本建筑构件,能在一定的时问内不破坏、不传播火灾,从而起到延缓和阻正火灾蔓延的作用,并为人员疏散、抢救物资和扑灭火灾以及为火灾后结构修复创造条件。
3、防火分区和防火分隔。在建筑物中采用耐火性较好的分隔构件将建筑物空问分隔成若干区域,一日某区域起火。则会把火灾控制在这一局部区域之中。防止火灾扩大蔓延。
4、防烟分区口对于某些建筑物需用挡烟构件(挡烟梁、挡烟垂壁、隔墙)划分防烟分区将烟气控制在一定范围内。以便用排烟设施将其排出,保证人员安全疏散和便于消防扑救工作顺利进行。
5、室内装修防火。在防火设计中应根据建筑物性质、规模。对建筑物的不同装修部位,采用燃烧性能符合要求的装修材料要求室内装修材料尽量做到不燃或难燃化,减少火灾的发生和降低蔓延速度。
6、安全疏散口建筑物发生火灾时,为避免建筑物内人员山于火烧、烟熏中毒和房屋倒塌而遭到伤害。必须尽快撤离;书内的物资财富也要尽快抢救出去,以减少火灾损失。为此要求建筑物应有完善的安全疏散设施,为安全疏散创造良好的条件。
7、丁业建筑防爆。在一此工业建筑中,使用和产生的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘等物质能够与空气形成爆炸危险性的混合物,遇到火源就能引起爆炸。这种爆炸能够在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,使建筑物、生产设备遭到毁坏,造成人员伤亡对于上述有爆炸危险的工业建筑,为了防止爆炸事故的发生。减少爆炸事故造成的损失要从建筑平面与空间布置、建筑构造和建筑设施方而采取防火防爆措施。
-
长发及腰小miku
1、防火分区是在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其他部分蔓延的局部空间,防火分区的作用在于发生火灾时,可将火灾控制在一定的范围内,以有利于消防扑救,减少火灾损失。2、防烟分区是在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。主要作用是火灾时将烟气控制在一定范围内。
-
陈筱美诚
原因主要在于:当建筑物没有合理的防火门配置时,可能会使小火蔓延从而引发重大事故。有例为证。美国的米高梅饭店是一座26层高的大型宾馆,其内部装修豪华,但装修用的可燃物量多,防火分区设置不合理,甚至在防火墙上也存在一些大的孔洞。1980年11月21日,当一楼餐厅发生火灾时,火焰很快四处蔓延并通过那些没安装防火门的孔洞将火灾扩大到相邻的赌场,造成了84人死亡679人受伤的惨剧。
-
精灵cress
1. 在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。
2. 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或楼梯间的出口。
3. 防火间距:多层----多层6m_;多层----高层9m;高层----高层13m。注:相邻两高层建筑,较低一座的屋面和侧墙不开窗时,防火间距可为4m;两座建筑相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限。
4. 消防车道:
【1】 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道(穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m)。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
【2】 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
【3】 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。
【4】 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×l5m。大型消防车的回车场不宜小于18m×l8m。
5. 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区(防火墙上不应开设门、窗洞口,当必须开设时应设置能自行关闭的甲级防火门、窗),每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表1的规定。
6. 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过上表的规定。
7. 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下连通层的面积叠加计算。当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
【1】 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。
【2】 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于
3.h
的防火卷帘分隔;
【3】 中庭每层回廊应设有自动喷淋灭火系统和火灾自动报警系统。
8. 地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于两个。可以利用相邻防火分区的防火墙的开口作为一个安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。
9. 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m,当水平距离小于2.0m时,应设置固定乙级防火门、窗。
10. 防火墙位于内转角处时,内转角两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,当相邻一侧装有固定乙级防火门、窗时,距离可不限。
11. 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
12. 防火门不应跨越变形缝。
13. 采用防火卷帘代替防火墙时,其防火卷帘应符合防火墙的耐火极限并在防火卷帘两侧设置自动喷淋,其喷头间距60m^2,或人数>50人,必须设2个以上安全出口;大房间最远一点到房间门的直线距离应15m(高层建筑剪刀梯出口的距离>5m),1.4m,紧靠门口1.4m内不应设踏步。
20. 疏散楼梯扶手高>1.05m,栏杆间距<110mm,踏步上设斜坡边,以便调整栏杆间距。疏散楼梯不能用扇步。
21. 每个火分区内应设一台消防电梯【可与客、货梯兼用】,并应符合下列条件:
【1】 消防电梯间应设前室,其面积不应小于6.0m^2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10.0m^2;
【2】 消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道通向室外;
【3】 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门;
【4】 消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘;
【5】 消防电梯,应设电话和消防队专用的操纵按钮;
【6】 消防电梯的井底,应设排水设施,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池。
22. 开敞楼梯、封闭楼梯、防烟楼梯的概念;自然排烟、机械排烟、正压送风、排烟井。
23. 电缆井、管道井等每隔2~3层加以分隔,其检修门为丙级防火门。
24. 燃油、燃气的锅炉、变压器室等宜设置在高层建筑外的专用房间内。当上述设备必须布置在高层建筑或其裙房内时,应符合下列规定:
【1】 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。
【2】 锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00h不燃烧体的防火挑檐。
【3】 变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。
【4】 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。
25. 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层。柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。 柴油发电机房内的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
26. 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采受用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
27. 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,应符合下列规定:一个厅、室的建筑面积不宜超过400m^2。一个厅、室的安全出口不应少于两个。 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。
28. 窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
29. 无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙。
30. 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实。
-
剪刀手凯文
主要从以下5个方面考虑:1.依据规范:依据《建筑设计防火规范》(GB50016-)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001)等,确定建筑物的耐火等级。2.防火分区设计:每个区域不超过多少平米,设置防火门、防火卷帘或者防火墙。3.安全疏散和避难:设置防烟楼梯间、疏散门,有的在楼层设置避难间。4.建筑构造防火:各构件规定耐火极限。从防火门窗、管井配置、风井及排烟设施配置,变形缝设置,对装修装修材料的要求。5.消防系统设计:竣工前先要进行消防验收。
相关问题
- 燃烧性能等级a级是什么意思1个回答
- 主体结构和裙房的定义是什么1个回答
- 山东省建筑面积计算规则2个回答
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答