消防控制室能控制自动喷水灭火系统中的什么
3人参与回答
-
唛唛的篼篼
自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。
-
但若记忆起
报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。水力警铃应设在有人值班的地点附近,且与报警间连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。报警阀的设置应满足报警阀的作用要求及控制面积和系统大小的规定,位置安全,易于操作,便于管理,附近有人值班,全面体现其可靠性、提醒人员疏散、自动启泵等功能的要求。具体的你可以去看下《自动喷水灭火系统设计规范》。还有多层建筑怎么可能不设置水泵房呢,没有消防控制室,当一定要有消防控制主机,不然怎么起联动啊。
-
处理空气潮湿
自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。
压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到消防水池。所以管道不会超压爆裂。喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾自动报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。中控室应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验调试放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 什么是消防控制室?它有哪些设置要求?1个回答
- 自动喷水灭火系统末端是什么4个回答
- 消防控制室是消防设施的什么5个回答
- 自动喷水灭火系统在哪里常用3个回答
- 自动喷水灭火系统设计规范哪些场所5个回答
- 什么是大空间喷水灭火系统设计3个回答
- 自动喷水灭火量怎么计算5个回答