水基灭火器多久检修

2022-05-20 16:13:41 132人阅读
水基灭火器多久检修

9人参与回答

  • 小靴子

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 大梦forever

    灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式化学泡沫灭火器5年;

    2、手提式酸碱灭火器5年;

    3、手提式清水灭火器6年;

    4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年;

    5、手提贮压式干粉灭火器10年;

    6、手提式1211灭火器10年;

    7、手提式二氧化碳灭火器12年;

    8、推车式化学泡沫灭火器8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器12年;

    11、推车式1211灭火器10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器12年。 可以到当地质监局进行检查,需要收费的。

  • 冰风吹云散

    灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年; 干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;二氧化碳灭火器出厂期满12年。但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;干粉、洁净气体、二氧化碳灭火器出厂期满5年,首次维修后满2年;也就是说,就算在报废年限内也要注意需要维保的,例如家里买的干粉ABC不维保的话就是5年有效期~~~

  • 夜生凉了

    看你是什么灭火器水基6年报废出厂3年再充装以后每隔1年充装一次3111.干粉10年报废出厂5年以后每2年一次5221。洁净气体也是10年一样5221。二氧化碳12年报废52221

  • 张体彩

    我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换

  • 馨梦依人

    1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

    2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。

    3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。

    灭火器的种类与使用方法:

    (1)泡沫灭火器:

    适用A、B类火灾,使用时颠倒,左右摇摆,使药剂混合,产生含二氧化碳气体

    的泡沫受压喷出。

    缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每4个月检查一次,药剂每年更换一次。

    现已逐渐淘汰。

    (2)二氧化碳灭火器:

    适用B、C类火灾,使用方法①拔出保险插梢②握住喇叭喷嘴前握把③压下握把

    开关即将内部高压气体喷出。

    缺点:不适用A类火灾,使用人员易冻伤,每三个月检查重量减少重新灌充,机

    体重量重。

    (3)干粉式灭火器:

    适用B、C类或A、B、C类火灾,使用方法①拆掉封条②拔起保险插梢③喷嘴管

    朝向火点口压下把手即喷出。

    缺点:易受潮结块不能使用,每三个月检查压力表,药剂有效期三年,具腐蚀性。

    (4)1211灭火器:

    适用A、B、C类,对B、C类尤其有效,1211灭火器重量轻、容积小、效果大,

    不腐蚀、不污染、药剂持久。使用方法:将插梢拔出压下把手即可。

    缺点:破坏臭氧层,现逐步淘汰。

    (5)高效阻燃灭火器:

    适用A、B、C类及电器火灾,效果好,重量轻,药剂无毒,无污染,具阻燃,灭

    火双重功效,药剂持久,可反复使用,为国内1211最佳替代品。

    缺点:药剂价格较高。

  • 安琪iiiiiii

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。扩展资料灭火器爆炸的主要原因? 1、不按规定时间进行校验、维修、保养、充装和报废,灭火器“带病”工作,存在较大的安全隐患;? 2、使用时没有掌握灭火器的基本操作方法和安全常识,使用方式不当、私自拆卸或使用过期产品; 3、搬运灭火器时动作过大导致瓶体受到剧烈摇晃或猛烈撞击后发生爆炸;? 4、灭火器在高温的环境里受热膨胀爆炸,在潮湿的环境中又会导致钢瓶表面腐蚀,使用时承受不住压力而发生爆炸。? 二、灭火器的检查与维护? 1、一般规定? (1)灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。? (2)每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。? (3)检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。? (4)需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。? 2、检查?? (1)灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。? (2)下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。? A候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;? B堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。? (3)日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。? (4)灭火器的检查记录应予保留。?? 应急管理部消防救援局-江苏苏州消防教您识别身边的灭火器过期了没

  • 大大飞minifei

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 兰景梦

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短。

    水基型灭火器的有效期限是出厂后3年,到有效期后,送到工厂或者有资质的维修点,检测后配件没问题的,可以更换掉里面的药剂后继续使用的,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,这就确定了水基型灭火器报废期限为6年。(摘录)

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听