如何灭火器的有效性

2022-05-20 16:12:26 167人阅读
如何灭火器的有效性

8人参与回答

  • 关关雎鸠zdl

    一,外观检查,铝封应完整,压力表指针应绿区,灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀,灭火器可见零部件应完整,无松动,变形,锈蚀和损坏,喷嘴及喷射软管应完整,无堵塞。二,密封性检查,三,强度检查,受内压的器头及简体与器头的连接零件,应按规定进行水压试验,试验中不应有泄漏及可见变形。

  • 山座小百合是我

    灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下:

    灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。

    灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。

    检查灭火器铅封情况,是否完好。

    检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。

    检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。

    检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。

    检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。

  • 痞子式笑再

    1、把灭火器罐上下晃动三次以上

    2、将安全梢拉开。

    3、握住出粉皮管,将皮管朝向火点。

    4、距着火点4--6米处用力压下把手,选择上风位置或者侧风方向接近火点,将干粉射入火焰基部。

    5、息灭后并以水冷却除烟以防止复燃。

  • 幽牌锹

    二氧化碳灭火器,是没有压力表的。自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。

  • 三世流离芳

    使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散;(2)、拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射;(3)、在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用;(4)、灭火后防止复燃

  • 张优雅先生

    这里的灭火器如果是指收手提便携式灭火器的话,使用方法非常简单,第一步,先拔掉安全销,第二步,喷桶对准火源根部,第三步,开喷!

  • 清梦徒留

    灭火器的使用方法及注意事项灭火器的使用方法及注意事项灭火器有多种类型,适宜扑灭不同种类的起火灾,使用方法也不尽相同,常见的有:(1)手提式泡沫灭火器泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。使用时,用手握住灭火机的提环,平稳、快捷地提往火场,不要横扛、横拿。灭火时,一手握住提环,另一手握住筒身的底边,将灭火器颠倒过来,喷嘴对准火源,用力摇晃几下,即可灭火。注意:不要将灭火器的盖与底对着人体,防止盖、底弹出伤人。不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。(2)手提式二氧化碳灭火器二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。鸭嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。注意:灭火时,人员应站在上风处。持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。室内使用后,应加强通风。(3)手提式干粉灭火器干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源。

  • 大风有侠

    二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查

    灭火器的维修与报废ga95_2007

    ga95-2007

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】水基型灭火器----6年;

    b】干粉灭火器----10年;

    c】洁净气体灭火器----10年;

    d】二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或

    连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】筒体严重变形的;

    e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月

    钢印无法识别的);

    m】被火烧过的灭火器;

    n】按ga402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

    根据报废的条件,灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算