什么是预作用喷水灭火系统
7人参与回答
-
鬼马little
预作用喷水灭火系统的组成是:消防水池、消防水泵、水泵接合器、高位水箱、预作用报警阀组、空气压缩机、供水管网、水流指示器、信号阀、喷淋头、末端试水装置和电磁阀、快速排气阀等,与火灾报警系统配合使用。 工作原理为:平时供水侧注满水,管网侧无水,空气压缩机自动向管网内充气,以检测管网密闭性;当火灾发生,探头报警后,联动预作用阀组的电磁阀,预作用阀组开启,向管网内注水,准备喷水,同时开启排气电磁阀,排除管网内空气,喷头破裂后,开始洒水灭火。
-
钟二妞刁
预作用自动喷水灭火系统适合在环境温度T≤ 4℃ 或T≥70℃的环境中使用,可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统,此外严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。雨淋系统适用于需大面积喷水、快速喷灭火灾的特别危险场所。湿式系统适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。对于寒冷地区不适用,因为存在系统管道和组件内充水冰冻的危险。所以采用预作用自动喷水灭火系统。
-
灵感来了再起名
室内消火栓系统组成有消火栓设备,由水枪水带消火栓组成给水管网,由引入管消防干管消防立管以及相关阀门阀件组成屋顶消火栓,供消火栓给水系统检查试用之用水泵接合器,消防水池,消防水箱等组成。预作用喷水灭火系统为喷头长闭灭火系统平时预作用阀后的管网内充以低压压缩空气或氮气(也可以是空管)火灾发生后,由火灾探测器系统发出信号,开启预作用阀,排气管网系统充水,成为临时湿式系统。只有当着火点温度达到开启喷头温度时才开始喷水灭火。
-
剪刀手凯文
优点是:管网平时无水,防止漏水造成的水渍、漏水、管道冻裂等损害,同时在火警发生后向管网注水,转换为湿式系统,及时灭火,比干式系统效率高。
-
最美的年华go
预作用喷水灭火系统适用于冬季结冰和不能采暖的建筑物内,以及凡不允许有误喷而造成水渍损失的建筑物(如高级旅馆、医院、重要办公楼、大型商场等)和构筑物等。非工作状态下,系统在雨淋阀之后的管道内,有不充气和充满低压气体两种情况,火灾发生时,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火警信号。控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀,使水进入管路,并在很短时间内完成充水过程,使系统转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。预作用消防喷淋系统的特点:
1、与湿式系统比较,这种系统在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充低压空气或氮气,或是干管。只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,使管道充水变成湿式系统。
2、这种系统具有干式喷水灭火系统必须平时管道无水的优点,适合于冬季结冰和不能采暖建筑物内。同时它又没有干式喷水灭火必须待喷头动作后,完成排气才能喷水灭火,从而延迟喷头喷水时间的缺点。
3、本系统与雨淋系统比较,虽然都有早期报警装置,但雨淋系统安装的是开式喷头,而且雨淋阀后的管道平时通常为空管,而充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。
-
真相将自动
自动喷水灭火系统的工作原理如下:1、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2、湿式系统使用范围:在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000m^2的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。3. 湿式系统特点:①. 结构简单,使用可靠②. 系统施工简单、灵活方便③. 灭火速度快、控火效率高④. 系统投资省,比较经济⑤. 适用范围广干式系统准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。工作原理:干式系统与湿式类似只是控制信号阀的结构和作用原理不同,配水管网与供水管间设置干式控制信号阀将它们隔开,而在配水管网中平时充满着有压力气体用于系统的启动。发生火灾时,喷头首先喷出气体,致使管网中压力降低,供水管道中的压力水打开控制信号阀而进入配水管网,接着从喷头喷出灭火。不过该系统需要多增设一套充气设备,一次性投资高、平时管理较复杂、灭火速度较慢。4、干式系统适用范围:干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。干式系统特点:①. 干式系统,在报警阀后的管网内无水,故可避免冻结和水汽化的危险,不受环境温度的制约,可用于一些无法使用湿式系统的场所。②. 比湿式系统投资高。因需充气,增加了一套充气设备而提高了系统造价。③. 干式系统的施工和维护管理较复杂,对管道的气密性有较严格的要求,管道平时的气压应保持在一定的范围,当气压下降到一定值时,就需进行充气。④. 比湿式系统喷水灭火速度慢,因为喷头受热开启后,首先要排出管道中的气体,然后再出水,这就延误了时机。5、预作用系统准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启2雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。适于如下场所:1系统处于准工作状态是严禁管道漏水;2严禁系统误喷;3替代干式系统。重复启闭预作用系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。目前这种系统有两种形式:一种是喷头具有自动重复启闭的功能,另一种是系统通过烟、温感传感器控制系统的控制阀来实现系统的重复启闭功能。
-
小胡子CIV
适用于寒冷冰冻和平时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所,如计算机房、发电机房、资料室,史料档案馆、高架仓库等场所。在未发生火灾时,该系统侧管路内充满压缩空气,故该系统具有干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水的需要。