怎样办理消防检测资质
6人参与回答
-
暖暖的风儿fly
注册消防检测公司很麻烦,得到质量技术监督局考核审批过的。一般都有关系才好办先要注册公司,再要到消防主管部门取得检测资质(人员资质和单位资质),还得要有固定的办公地点,购买检测设备,起码试营业一年,而且你得做一些认证的资料,CMD认证。
-
心再诚有何用i
申请消防技术服务机构资质的,应当向机构所在地的省级公安机关消防机构提交下列材料:(一)消防技术服务机构资质申请表;(二)营业执照等法人身份证明文件复印件;(三)法人章程,法定代表人身份证复印件;(四)从业人员名录及其身份证、注册消防工程师资格证书及其社会保险证明、消防行业特有工种职业资格证书、劳动合同复印件;(五)验资证明,场所权属证明复印件,主要仪器、设备、设施清单;(六)有关质量管理文件;(七)法律、行政法规规定的其他材料。申请一级资质的,还应当提交二级资质证书和申请之日前三年内承担的消防技术服务项目目录。详见《社会消防技术服务管理规定》公安部129号令。
-
天蝎daasdsad
想做消防工程,必须有相应的资质。目前大多数消防公司还是临时资质,不过目前已经在推行正式资质了。截止15号有全国有577家企业获得了正式资质。 我认识一个朋友在消防维保公司工作,他的单位是临时资质,借用别的单位的一级资质接项目,但是40%的产值是资质费用。希望对你有一点帮助!。
-
晶灵杨
一、法人资格
(一)法人应当依法设立,并独立承担相应法律责任。申请单位应提供工商部门颁发的《企业法人营业执照》。《个体工商户营业执照》、《个人独资企业营业执照》、《合伙企业营业执照》、《企业营业执照》不属于证明具有独立法人资格的有效证件。
(二)申请单位营业执照注册地应当在申请从业区域。
二、工作场所
(一)在申请区域内有与其技术服务活动相适应的固定工作场所,且不小于200平方米,其中,办公场所每名执业人员不少于6平方米,档案室、设备用房各不少于30平方米。
(二)工作场所应集中布置、规范管理,内部设施、设备配置应满足办公的基本需要。
三、注册资金
申请单位应提供由合法的会计师事务所出具的注册资金验资报告,注册资金不低于600万元。
四、执业人员
(一)执业资格。取得建筑消防设施检测人员执业资格证书的人员不少于14名。其中,因注册工程制度实施进度的原因(考试合格后,应按实施进度取得相应的注册消防工程师资格),暂要求具有消防相关专业高级技术职称的执业人员不少于2人;具有消防相关专业中级技术职称的执业人员不少于4人;具有消防相关专业初级技术职称,或者取得中级技能等级的消防行业特有工种职业资格的执业人员不少于8人。
消防相关专业是指电气工程及其自动化、电子信息、通信、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、建筑环境与设备、给排水、暖通工程等与建筑消防设施设计、安装、检查测试、维护保养有关的专业。
申请检测人员执业资格的,相应人员应当具备以下条件:
1、从事消防相关专业技术工作2年以上;
2、身体健康,年龄65周岁以下;
3、具有消防相关专业初级以上技术职称,并取得初级技能以上等级的消防行业特有工种职业资格(尚未取得消防行业特有工种职业资格证书的,考试合格后应当按要求取得)。
(二)劳动合同。申请单位应根据要求,提供与执业人员双方签名盖章的劳动合同。
(三)社会保险。申请单位应提供由县(市)级以上社保机构出具的能够证明单位员工当前社会保险确由本单位缴纳的相关证明材料原件。证明材料应包含缴费单位代码、缴费人员姓名、身份证号码和个人编号以及社保金基数等信息,并经社保机构盖印。
对已经退休又被聘用的,其社会保险不需再缴纳或由原单位继续缴纳的人员,应提供其原单位出具的退休证明和社保机构出具的社保缴纳相关证明文件原件。
五、检测设备
(一)权属证明。检测机构应提供购买检测设备的***,车辆应提供权属登记证明文件。
(二)计量检定。申请单位应提供计量部门出具的计量检定合格证明文件(检定或校准证书)。《建筑消防设施检测设备配备标准》中不具有计量功能的器具不需要进行计量检定,具体情况依照当地计量监管部门的有关规定办理。
六、内部管理制度及质量保证体系文件
内部管理制度及质量保证体系文件应包括以下内容:
(一)质量管理手册。明确质量管理方针、质量管理体系构成、质量管理目标和总体要求、质量评价和改进方法等事项;
(二)公司管理制度。明确人事组织、教育培训、检测工作流程、施工作业及安全、设备(材料)采购、领用及保管、奖惩考核、文件和档案管理等事项;
(三)操作规程。依照《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004)、《建筑消防设施技术检验规程》(DB 32/186),制定各类消防设施的检测操作规程,明确检测的内容、程序、人员安排和具体要求;
(四)工作记录。建立工作台帐和检测的记录表格,保证检测过程可追溯。有条件的单位,可以参照ISO质量管理体系制定管理标准,并申请认证。
另外多说一句,成都地区如果嫌过程太繁杂的话,可以交与草根财税代为处理。
-
稀客sn
消防工程资质证通常需要地市以上建设部门和地级市消防支队防火处办理。
消防工程资质证申请的要求:
1、企业资信
(1)具有独立企业法人资格;
(2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元;
(3)近五年独立承担过单体建筑面积不大于4万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于2项。其中,2项均含有火灾自动报警及其联动控制系统和自动灭火系统,至少1项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统或防烟排烟系统;
(4)近三年每年工程结算收入不少于800万元。
2、技术条件
(1)企业技术负责人具有不少于6年从事消防设施工程设计和施工经历,并主持完成单体建筑面积不小于2万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于2项。具备注册电气工程师(公用设备)执业资格或高级工程类专业技术职称;
(2)企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专业技术人员不少于12名。其中,有不少于1人具有至少1项气体灭火系统设计或施工业绩,有不少于1人具有至少1项泡沫灭火系统设计或施工业绩,有不少于1人具有至少1项防烟排烟灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少1项自动喷水灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少1项火灾自动报警及其联动控系统设计或施工业绩;
(3)企业专业配置合理,其中电气、自动化、给水排水、暖通专业各不少于2人。注册电气工程师(结构工程师、公用设备)执业资格或高级及以上工程类专业技术职称人员不少于3人,二级及以上注册建造师(项目经理)不少于3人。
、技术装备及管理水平
(1)有必要的技术装备及固定的工作场所;
(2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。
承担业务范围
(一)取得消防设施工程设计与施工资质的企业,可从事各类建设工程中的消防设施项目的咨询、设计、施工和设计与施工一体化工程,还可承担相应工程的总承包、项目管理等业务; 包括:
1、火灾自动报警及其联动控制系统;
2、自动喷水灭火系统;
3、水喷雾灭火系统;
4、气体灭火系统;
5、泡沫灭火系统;
6、干粉灭火系统等自动灭火系统;
7、防烟排烟系统自动消防设施工程;
(二)取得一级资质的企业,承担消防设施工程的规模不受限制;
(三)取得二级资质的企业,可承担单体建筑面积不大于4万平方米的民用建筑、火灾危险性为丙类及以下的厂房和库房的消防设施工程。
-
庆阳大郎
二级资质标准:
1、企业近5年承担过2项以上建筑面积2万平方米以上火灾自动报警系统和固定灭火系统工程施工,工程质量合格。
2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;技术负责人具有5年以上从事消防设施施工技术管理工作经历并具有电气、设备或相关专业高级职称;财务负责人具有中级以上会计职称。企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于30人,其中电气、设备等专业有职称人员不少于20人;工程技术人员中,具有相应专业高级职称的人员不少于3人,具有相应专业中级职称的人员不少于6人,且经消防专业考试合格的工程技术人员不少于10人。企业具有的二级资质以上项目经理不少于3人,且经消防专业考试合格。
3、企业注册资本金300万元以上,企业净资产400万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入1500万元以上。
5、企业具有火灾自动报警系统检测设备、自动喷水灭火系统喷头安装专用工具、消火栓和防烟排烟系统检查测试设备和质量检验设备。