    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短。

    水基型灭火器的有效期限是出厂后3年,到有效期后,送到工厂或者有资质的维修点,检测后配件没问题的,可以更换掉里面的药剂后继续使用的,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,这就确定了水基型灭火器报废期限为6年。(摘录)

  • 请叫我汤大爷

    1、灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式化学泡沫灭火器------5年; 手提式酸碱灭火器------5年; 手提式清水灭火器------6年; 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年手提贮压式干粉灭火器------10年; 手提式灭火器------10年; 手提式二氧化碳灭火器------12年; 推车式化学泡沫灭火器------8年; 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年; 推车贮压式干粉灭火器------12年; 推车式灭火器------10年; 推车式二氧化碳灭火器------12年。 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 (1 )手提式和推车式灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 (2 )手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 (3) 手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 清弘胜则

    你好,灭火器上面有个自带的提示装置(位于把手那个地方),当指针低于绿色状态位置时,就表示需要更换,内压不够了,干粉喷不出来。