自动喷水灭火系统有哪些分类
8人参与回答
-
大风呼啸中
根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
2、每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
3、特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
4、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
5、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
6、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
7、藏书量超过50万册的图书馆。
-
世界级前锋
自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
-
大萌kk
自动喷水灭火系统的分类与组成
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】、管道系统、供水设施等组成。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。
闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿交替式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统。
开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、水幕灭火系统、水喷雾灭火系统。
闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。
开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。
-
任先森你不懂贞
自动喷水灭火系统分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统; 闭式包括:湿式;干式;干、湿式;预作用和循环启闭自动喷水灭火系统; 开式包括:雨淋灭火系统;水幕灭火系统和水喷雾灭火系统。
-
路我不爱你了
主要有:
1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;
2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;
3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;
4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;
5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
-
农夫果园园长
开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。
闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。
相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。
-
咸恐静
按喷头分类则是开式和闭式
闭式最常用,又分为干式、湿式和预作用式
开式一般都用雨淋阀组,按使用性质或者喷头类别又分为水幕系统、水雾系统和雨淋系统
-
陶汝婷
有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答