建筑防火有哪些标准和规范

2022-05-20 15:51:17 165人阅读
建筑防火有哪些标准和规范

4人参与回答

  • 佟enjoy

    6.4疏散楼梯间和疏散楼梯等6.4.1疏散楼梯间应符合下列规定:1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。

    靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;2楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;3楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;4封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘:5楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道:6封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。6.4.2封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:1不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;2除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;3高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门:4楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。6.4.3防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:1应设置防烟设施:2前室可与消防电梯间前室合用;3前室的使用面积:公共建筑、高层厂房【仓库】,不应小于6。Om2;住宅建筑,不应小于4。sm2。与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房【仓库】,不应小于10.0m2;住宅建筑9不应小于6。Om2;4疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;5除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口;6楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

  • 格林楼宇

    就目前就一个现行的消防防火版本,其它失效。下面是现行标准:

    1、《GB50016-2006建筑设计防火规范》

    2、《GB50045--95高层民用建筑设计防火规范》

    3、GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》

    4、《GB50261-96【2006】自动喷水灭火系统施工及验收规范》

    5、《GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范》

    6、《GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收规范》

    7、《GB50370-2005气体灭火系统设计规范》

    8、《GBT50116-1998火灾自动报警系统设计规范》

  • 蒯杨柳

    1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016--,由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自5月1日起实施。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。2、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》是中华人民共和国公安部于2005年在中国计划出版社出版的图书。本书主要介绍了高层民用建筑设计防火的相关规范与要求。3、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222--95【2001年修订版】《规范》修订深入总结近年来建筑内部装修材料的科研成果和应用经验,认真借鉴发达国家相关标准与文献资料,充分考虑我国建筑内部装修设计、工程应用现状和消防工作实际需求,广泛征求国内有关科研、设计、施工、消防监督等方面的意见。4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》是2005年出版的图书,作者是中华人民共和国公安部。5、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》是1999年人民出版社出版的图书,作者是本社。主要内容包括:总则、术语、基本规定、消防联动控制设计、火灾探测器的选择、系统设备的设置、住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统等。6、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》是2006年4月1日由人民出版社出版的一本书籍。本书主要总结了我国气体灭火系统研究、生产、设计和使用的科研成果及工程实践经验。

  • 极度烟鬼

    最新版《建筑设计防火规范》【GB50016-】已把原来的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)合二为一,重新整合修订。

    新版的《建筑设计防火规范》【GB50016-】于5月1日起实施。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听