海湾气体灭火要几根线
2022-05-20 15:50:36
458人阅读
海湾气体灭火要几根线
6人参与回答
-
蹭上不是说
海湾消防手动报警器有2根线,如果和消防电话插孔做成一体的,就需要4根线。
-
拙一跟
气体灭火系统包括:预制灭火系统、管网灭火系统,布线时一般分为(根据厂家不同):气体灭火控制器至气体灭火模块二组线(信号线和电源线)、灭火模块至启动瓶(预制灭火柜)二组线(启动线和反馈线)、至气体释放灯一组供电线、至启停按钮一组启动停止线。需要这方面的产品和技术支持可以联系我,希望对你有帮助。
-
水晶冰香蕉
这个是一定的,气体灭火可以单独设置分区控制器 ,但是按照规范要求的是必须能在控制室报警主机显示,这个基本上每台气体灭火控制器都可以,只是设置连接线路即可
-
熊二二XEE
气体灭火控制器与消防主机连接:通过rs485通讯线,就可以直接将气体灭火控制器连接到消防一体机上的,也就是四根线即可。
-
蒯杨柳
压力开关连两根线到气体灭火控制器,紧急启停按钮和放气指示灯上面每个区连一路信号总线,放气指示灯还需要一路24V电源线,发个图给你参考一下。
-
哦哈哈哈哈哈zz
不可以,报警是报警的线路,灭火是灭火的线路,气体灭火系统的放气指示灯、紧急启停按钮、手自动开关是只能连在气体灭火主机上的,所以报警和灭火总线要分开。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答