高空水炮灭火装置套什么子目

2022-05-20 15:48:11 108人阅读
高空水炮灭火装置套什么子目

6人参与回答

  • 铁甲单刀客

    标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置ztz-600-rs60是国内项目上经常使用的大空间水炮,它具有流量30L/S的一个出水量,可以短暂时间内将火苗消灭,工作压力0.9Mpa,安装高度只要高度6米小于22米即可达到一个最佳的灭火保护射程。

  • 复制许木木

    自动扫描射水高空水炮控制范围是指的保护范围吗?自动扫描射水高空水炮的保护范围有20-60米,最低的喷头也有6米常用的型号是ZDMS0.6/5S-ZQ,ZDMS0.8/10-ZQ,ZDMS0.8/20S-ZQ,ZQMS0.9/30S-ZQ

  • 君子淡笑淡定

    自动扫描射水高空水炮灭火装置zdms0.6/5s-ss30就是自动跟踪定位射流灭火装置,0.6指的是工作压力0.6mpa的,5s指的是5l/s的流量,30指的是保护范围半径30m。

  • 沤缺匚

    自动跟踪定位射流灭火装置高空消防水炮目前国家认证的标准型号有5款,ZDMS0.6/5S-GA ZDMS0.8/10S-GA ZDMS0.8/20S-GA ZDMS0.9/30S-GA ZDMP0.25/5S-GA。

    1、自动消防水炮ZDMS0.6/5S-GA,流量5L/S,压力0.6Mpa,保护半径20-33m不等,安装高度6-25m

    2、自动消防水炮ZDMS0.8/10S-GA,流量10L/S,压力0.8Mpa,保护半径37m,安装高度6-25m

    3、自动消防水炮ZDMS0.8/20S-GA,流量20L/S,压力0.8Mpa,保护半径52m,安装高度6-25m

    4、自动消防水炮ZDMS0.9/30S-GA,流量30L/S,压力0.9Mpa,保护半径62m,安装高度6-25m

    5、自动消防水炮ZDMP0.25/5S-GA,流量5L/S,压力0.25Mpa,保护半径6m,安装高度6-15m

  • 来者晓候

    ztz-125自动扫描射水高空水炮灭火装置是一种安装在大空间的智能消防水炮,安装方式为倒装,安装的高度只要满足于6-22米之间即可,根据场所现场进行安装适当的位置。

  • 黑白色如我

    大空间自动扫描高空水炮ZDMS0.6/5S-la231型智能灭火装置是厂房,商场、图书馆,电影院等比较常用的一种智能灭火装置。具体的参数如下:

    监控半径 40m

    射流半径 36m

    最大保护半径 32m

    额定流量 5L/S

    安装高度 6m-22m

    接口尺寸 DN50法兰

    额定工作压力 0.6MPa

    最大工作压力 0.8MPa

    电压/功耗 AC220V/监控5W,扫描50W

    通讯方式 RS485

    响应时间 ≤30s

    水平旋转角度 360°

    垂直旋转角度俯角-90°,仰角+30°

    喷水方式直射后往复摆动