消防地下管道漏水如何检测

2022-05-20 15:46:47 193人阅读
消防地下管道漏水如何检测

4人参与回答

  • 凰土诓

    这个一般是当地水务部门有的,整套地下检测漏水仪器需要40万左右的,一般地方配置不起。

  • 白羊拥抱青春

    可以用阀栓听音法,地面听音法,下面具体介绍一下方法:1、首先要确认是不是真的水管漏水了,把两头堵上,找一个水管测试压力的机器,试试看加点压力机进去,然后等个半小时,看看是不是有压力明显减小的情况,有的话就是确实漏水了。用这个方法确认具体是哪一段水管漏水,确认之后有条件的话,就把漏水的那一段水管换掉,没条件的话可以另外铺设一条替换使用,原来的废弃掉。不推荐做修补,因为水管内压力大,修补的话保不了多长时间的,还会漏;扩展资料:埋在地下的水管漏水的方法有互利管道查漏告诉可以用音听检漏法找出漏点进行维修,音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位。拾音器放置间距与管道材质有关,一般说来,金属管道间距为1~2米,而非金属管道为0.5~1米,水泥路面间距为1~2米,土路面为0.5米。

  • 知足常乐了

    速度解决办法:找当地自来水总公司,他们有一种仪器叫探测仪【跟探雷器试的】,可以测到地下2米的管道是否漏水,以前我们单位施工外网的时候如果管道漏水就找他们【5000米管道3小时就ok了】,还有就是你这条管线必须保证有0.3mpa这样找的更快(一是他们来探测的时候起大泵,二是租水车往管道里打压)。他们出来探测一般是5000rmb(辽宁价),如果有关系认识请吃顿饭就ok了。最后:下回给点分啊,这是经验总得值20分吧

  • 初夏微凉i

    答:没听说过有这种设备。检查消防管道是否漏水一般采用水压试验。