    检测应按照下列工作程序进行:

    一、受检单位申报检测时,须向检测机构提供有关图纸和技术资料。

    二、检测机构受理检测申请,安排检测日期。

    三、检测中使用的检测仪器必须经过国家法定计算单位检定合格,在用和停用检测仪器状态有明显标识,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。

    四、检测前,受检单位应组织好各受检系统的油罐技术人员进行系统情况介绍,检测中,必须有受检单位有关负责人和技术员在现场,配合检测人员工作。

    五、检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。

    六、主检员组织检测员根据个系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是地客观编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。检测报告中应包括以下信息:标题,检测单位名称和地址,检测地点,检测报告的唯一性标识(如序号)和每页及总页数的标识,受检方的名称和地址,对受检项目的说明,受检项目的特性和状态,接受和检测日期,使用的检测方法和仪器或非标准检测方法的说明,抽样检测比例和程序,检测环境情况描述,对检测结果比如表格、图和照片等加以数名,对无效的检测结果要有证明,报告内容负责人员的签字、职务以及签发日期,做出检测结果即时有效性和未经检测单位批准不得复制报告的声明。

    七、受检单位领取《检测报告》报消防监督机构备案,有关资料及原始记录由检测机构存档。

  • 请叫我汤大爷

    消防检测步骤:

    一、 变、配电设备

    1、 变压器接线点的温度、干式变压器的铁心温度,母线连接。

    2、 低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。

    3、 高低压配电室内的线路敷设及灯具的安装。

    4、 配电箱的材质及进出线的护口。

    5、 电缆沟盖的材质。

    6、 配电室的孔洞是否封堵,竖井的孔洞是否封堵。

    7、 上下级电器间是否匹配。

    二、 线路敷设:

    1、 明敷布线是否规范。

    2、 暗敷线路是否穿管。

    3、 闷顶内的线路敷设。

    4、 临时线路。

    5、 线路是否老化、损伤。

    三、 照明灯具、开关、插座的安装

    1、 插座、灯具、开关的安装情况。

    2、 插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。

    3、 镇流器温度。

  • 长柠檬的肉肉

    一.资料准备1、 消防设计审核意见书;2、消防验收意见书;3、消防安全管理制度;4、灭火疏散预案;5、其它需要说明的材料图纸二.验收组织设计,监理.施工单位三.验收配合1.按专业分工人员【水、电、通风、主控室、水泵房】2.工俱准备【对讲机、电工工俱、探照灯、梯、手报钥匙、卷帘门钥匙、消防电梯钥匙、排烟阀复位工俱、水枪、压力表等】3.应急广播通知录音.4.柴油发电机试机准备四.验收总结五.现场清理及消防系统复位。检测站负责对消防安装建设公司用的材料、设备等进行检测。如有资质还可以进行消防安装检测。

  • 扔唇诿

    你所管理的工程具备系统整体联动之后,就可以将施工图纸发给检测公司报价,然后双方确认后安排检测。

  • 神冥爱sky

    一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。二、使用专业的听音检漏仪这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。 三、安静的时候听声音凌晨2点,夜深人静,周围非常安静的时候,跟着管道慢慢走,如果漏水量很大的话,就有一定的概率能听到漏水的声音。