灭火器有挂钩吗
3人参与回答
-
晾少缮
依照《建筑灭火器配置设置规范》,灭火器的设置位置要求如下: 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于 1.50m;底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭火器箱不得上锁。 5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。 5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 另外灭火器的设置位置还要依照其灭火级别及保护半径计算如果我的回答对你有帮助,希望你能采纳^_^,希望下次还能帮到你
-
卤卤更健康呀
第一节灭火器的设置要求第5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点。
且不得影响安全疏散。第5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。第5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。第5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。
-
星空夜雨zym
建筑灭火器配置设计规范附条文说明 GB 50140-2005规范拿出来看看就好了,
5灭火器的设置
5.1一般规定
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
5.2灭火器的最大保护距离
5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答