干粉灭火器月检有哪些
7人参与回答
-
破草帽箫
检查内容(一般的灭火器):
1、灭火器支架是否牢固、完好;
2、灭火器是否在正常压力范围内;
3、灭火器铅封是否完好;
4、灭火器及支架是否清洁、干净;
5、灭火器是否在有效检测期内
-
长发漂洋过海
工地上面应该是用干粉灭火器,主要是检查其压力是否正常,其他的交由专业检验机构进行检验。干粉灭火器的定期检查主要有4项工作。①每半年卸贮气瓶或二氧化碳钢瓶,用称重法检查瓶内二氧化碳重量。手提式的泄漏量大于额定充装量的5%或5g(取两者较小值),推车式的贮气重量减少1/10时,应按规定充足气量,同时检查阀门操作机构是否灵活。②检查贮气瓶刺穿式的穿针是否位置正确,器头螺母是否拧紧,以免漏气造成千粉结块。③每年检查一次出粉管、进气管、喷嘴、喷管和喷枪等各部位有否堵塞,出粉管防潮堵、膜是否完好。④每年检查一次干粉,如有变质、结块现象,应及时更换。
-
天蝎daasdsad
检查内容:1、灭火器支架是否牢固、完好2、灭火器是否在正常压力范围内3、灭火器铅封是否完好4、灭火器及支架是否清洁、干净5、灭火器是否在有效检测期内
-
图掏约
灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。
使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。
灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。
-
进先森我耐你连
依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。
-
古道边的老马
不需要。因为这个可能性不大。简单说粉尘爆炸需要有4个条件:1. 可燃或易燃粉尘;2. 粉尘浓度位于爆炸极限内;3.一定的触发能量;4.有限空间。然后我们常用的MF/ABC型干粉灭火器里有什么呢?主要就是磷酸铵盐(主要是磷酸二氢铵)+氮气。首先第一条就不满足吧
-
桔子摄影余佳
一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的