灭火器检查方法是什么

2022-05-20 15:32:37 113人阅读
灭火器检查方法是什么

3人参与回答

  • 噶爱吃的兔子

    二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查

    灭火器的维修与报废ga95_2007

    ga95-2007

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】水基型灭火器----6年;

    b】干粉灭火器----10年;

    c】洁净气体灭火器----10年;

    d】二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或

    连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】筒体严重变形的;

    e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月

    钢印无法识别的);

    m】被火烧过的灭火器;

    n】按ga402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

    根据报废的条件,灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算

  • 侠义古道

    灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下: 灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。 灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。 检查灭火器铅封情况,是否完好。 检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。 检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。 检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。 检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。

  • 聊幼附大

    检查内容(一般的灭火器):

    1、灭火器支架是否牢固、完好;

    2、灭火器是否在正常压力范围内;

    3、灭火器铅封是否完好;

    4、灭火器及支架是否清洁、干净;

    5、灭火器是否在有效检测期内

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听