建筑防火分区分隔是什么
4人参与回答
-
处理空气潮湿
建筑材料据燃烧性能(不燃、难燃、可燃、易燃)分为四个等级。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)(2001年修订版)规定,生产的或储存的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊5类。《石油化工企业设计防火规范》【GB50160--1992】【1999年修订版】中,同样以使用、生产或储存的物质的危险性进行火灾危险陛分类。根据火灾危险陛的不同,可从防火间距、建筑耐火等级、容许层数、安全疏散、消防灭火设施等方面提出防止和限制火灾爆炸的要求和措施。我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。
-
嘶范匣
其区别主要有两个方面:
一是划分分区的目的不同。划分防火分区的主要目的是在一定时间内将火势控制在一定的空间,防止火势蔓延扩大;划分防烟分区的目的是将火灾烟气控制在一定的范围内,通过排烟设施将其迅速排除。
二是设置的要求不同。防火分区比防烟分区划分的面积大;划分防火分区的分隔物比划分防烟分区的分隔物的耐火要求高。防火分区既可起到防火作用,还可起到防烟作用,一个防火分区内可以划分出几个防烟分区。防烟分区不能跨越防火分区,否则将使防火分区失去作用。
-
若鱼随水
建筑防火分区与防火隔间的区别
防火分区与防火隔间是两个完全不同的概念,但其防火分隔的意义大体是相同的。
①防火分区与防火隔间都是防止火灾蔓延扩展而分隔出来的局部区域或空间。
②防火分区与防火隔间对分隔构件的要求是不相同的。
防火分区的分隔构件是防火墙和其他特定的构件,
如楼板、
窗间墙、
窗槛墙以及甲级防火门、
特级防火卷帘等。
防火隔间的分隔构件只要求其是具有一定耐火极限的分隔构件和楼板,其耐火极限略低于防火墙。
防火墙不是一般的分隔墙,首先要求应是不燃烧体实体墙,耐火极限不低于3.0h。其次,
必须直接砌筑在建筑物基础上,或砌筑在耐火极限不低于防火墙的钢筋混凝土框架上。
防火隔间的分隔墙只要求是具有一定耐火极限的不燃烧体隔墙即可。
③防火墙在构造上有严格的要求,
并保证在防火墙一侧的屋架、
梁、
楼板等构件受火灾破坏
时防火墙仍不能垮塌。
防火分隔墙则没有这些构造要求。
这样,
防火分隔墙的设置和防火隔
间的划分就不受建筑基础和框架的制约。
这对于建筑内火灾危险性较大或较为重要房间和区
域的防火分隔较为有利。例如,设置在建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,要求“一个厅室”
形成隔间,
就是要用耐火极限不低于2
0h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1
0h的楼板
与其他部位隔开,
形成独立单元。
而单元与单元之间的分隔墙上不允许开门,
且独立单元的
疏散门为乙级防火门。
独立单元与相邻单元或场所的分隔墙,
其分隔的性质和作用与防火墙
相当,
但耐火极限要低,
而且不必构筑在建筑基础和框架上。
这与防火墙有很大差别,
它便
于设置。
建筑内需要单独划分隔间的部位还有:医院中的手术室;居住建筑中的托儿所和幼儿园;
建筑内的消防控制室,消防水泵房,固定灭火装置的设备室(钢瓶间,泡沫液设备间)
;通
风空调机房;排烟机房;住宅建筑底层的商业服务网点;燃油、燃气锅炉房,可燃油浸电力
变压器室,
充可燃油的高压电容器,
多油开关室等。
这些隔间的分隔墙都不是严格意义上的
防火墙。
④防火分区在疏散要求上与防火隔间不同。对防火分区,要求每个防火分区的安全出
口不应少于2个(特殊情况另有规定)
这里的安全出口是指直通室外的出口,保证人员安全疏散的楼梯,
通向符合安全疏散要求的避难走道的入口,
相邻防火分区墙上符合要求的出口等
-
施瓦辛洋
防火分区是指用耐火建筑物构件(如防火墙)将建筑物分隔开的、能在一定时间内将火灾限制于起火区而不向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。
在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减小火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。
防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。
竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗问墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。
水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。
相关问题
- 建筑防火分类是什么3个回答
- 建筑防火等级如何确定6个回答
- 建筑防火分区指的是什么5个回答
- 建筑防火措施的专业分工有哪些4个回答
- 建筑防火的多功能厅指什么3个回答
- 建筑防火等级如何划分标准8个回答
- 建筑防火规定哪些场所设置排烟设施5个回答
- 建筑防火规范版本是多少3个回答