灭火器每处最多放几个
6人参与回答
-
丝瓜呆
30个左右。由于办公区隔墙和房间较多,1400平方米的办公区建议设置12-13处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装); 在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口。 按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范 1.2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A; 2.办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米; 计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具; 3.但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具; 每个设置点的最大保护距离为20米; 灭火器设置点应分散布置; 4.若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%。
-
千万河南考生
灭火器的安置是需要计算的,根据火灾性质,建筑特性等确定。一般隔一段距离放置2~4具。现在有灭火器与消火栓一体的消防箱,其上部为消火栓,而下部就可以放置灭火器。灭火器配置见《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
-
最爱你是十一月
一、临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。
二、大型临时设施总面积超过1200m2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。
-
鲁西西CQQ
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。所以如果200平米的仓库是规则的形状的话,放置四个灭火器就可以了,否则需要增加灭火器。
ps:关于设置灭火器的一般规定
5.1一般规定
5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。
灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
5.2灭火器的最大保护距离
5.2.1设置在a类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。
灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级1530
中危险级2040
轻危险级2550
5.2.2设置在b、c类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级1224
轻危险级1530
5.2.3d类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
5.2.4e类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内a类或b类火灾的规定。
-
小乖儿free
纯粹消防栓内是不放灭火器的。
只有组合消防栓柜内放灭火器。一组放几个灭火器是按《建筑灭火器配置设计规范》规定确定。
-
秋日丽影
这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。
相关问题
- 消防灭火器一个设置点最多放几具3个回答
- 灭火器摆放标准最多放几个3个回答
- 灭火器最多放几个3个回答
- 灭火器设置点每处应设几具8个回答
- 灭火器每处最多能放几个4个回答
- 灭火器每处放几个9个回答
- 灭火器一堆最多放几个5个回答
- 灭火器每处设几具3个回答