  • 东土唐森

    手提储压式干粉灭火器使用压力1.2MPa,实验压力2.0MPa

  • 讲附厩

    22.5MPa是水压试验压力,气体压力不应大于15MPa,充压缩空气最好不要大于6MPa

  • 你是我的梦想丫

    干粉、1211等灭火器(有焊缝),工作压力一般为1.2Mpa,水压试验2.1~2.5Mpa; CO2灭火器(无缝钢瓶),工作压力在15Mpa左右,水压试验约25Mpa。

  • 佟enjoy

    绿区是安全区,黄区危险区,红区失效区。指针指到黄区说明灭火器瓶里的驱动气体气压太高了,有一定的危险性。若降到指针指向红区则表示驱动气压已经低于安全值,该灭火瓶已经丧失灭火能力了,应及时补充压力。 只有在绿色区域才能正常使用。但注意:在1.0~1.4之间是允许范围。太高太低都不行了。必须送检了。

    干粉灭火器压力表分三段:

    第一段是红色区,指针指到红色区范围内,表示灭火器内干粉压力值偏小,在遇到火灾时会不能喷出,说明该灭火器已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。

    第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。

    第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。虽然可以使用,但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,建议用户拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,在使用过程中有一定的危险性,但并不表示就使用时无效,所以建议大家在使用手提式干粉灭火器的时候,一定要挑选压力表指针在绿色区域内的灭火器,在确定灭火器可以正常使用的情况下,还要熟练掌握干粉灭火器的使用方法,以免发生意外的情况以及延误扑火的最佳时机。

  • 小鹿斑比的海螺

    灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。

  • 月亮下的EIFFEL

    我工作的单位的柴油发电机柴油罐使用的就是50kg手推式干粉灭火器,我记得它的驱动气体是氮气,压力是1.2MPa,水压试验压力是2.1MPa。

  • 冷雁孤旅

    ABC干粉灭火器压力表上有3个刻度:既:红、绿、黄1、红色区域表示压力不足,需要送到有资质的专业维修单位进行维修;2、绿色区域表示正常;3、黄色区域表示压力过大,有资质的专业维修单位在冲装(维修)时不会出现这方面的问题!希望能帮助你!!

  • 小津药太

    灭火器水压试验压力是最大工作压力的1.5倍。

    最大工作压力是指温度60度时的工作压力。手提干粉或水基灭火器的最大工作压力是1.4MPa.水压试验压力就是2.1MPa