厂房灭火器怎样放

2022-05-20 15:20:26 306人阅读
厂房灭火器怎样放

8人参与回答

  • 依窗听雨hee

    《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第五章对此做出了具体的规定:关于灭火器的设置高度规定是:灭火器底部离地面的距离小于或等于1.5m,但不宜小于0.08米。悬挂灭火器有悬挂式干粉灭火器,自动悬挂灭火器、悬挂式液体自动灭火器。具有灭火速度快,灭火药剂毒性低,使用安全等特点。

  • 索德思内

    一般的场所是按面积计算的配置,摆放方面没有很硬性的规定;一般办公室就是放在较显眼的位置,小的普通房间就放在走廊或门口,超过20平米的房间一般就要放,按50平米一个标准的灭火器就可以的。电机房或易发生危险的小房间建议也要摆设。

  • 短牛duanniu

    为了自身安全的考虑,轿车的灭火器一般是放在驾驶舱内,常见放置位置为驾驶员座位下方或者副驾驶座位下方。也有的人会把灭火器放在后备箱,但是一般来说还是放在驾驶舱内更加容易及时使用。而且,灭火器也要及时进行更换。

  • 微笑的风儿j

    火灾无时无刻都在发生,尤其是在酒店、商场、地铁站等人流量较为密集的地方,为了防止火灾发生时出现人员的伤亡,人流密集区域都安装了很多部灭火器,泡沫灭火器就属于其中一种,那么,你知道泡沫灭火器的存放条件和适用范围吗? 1、泡沫灭火器的存放条件泡沫灭火器都应该存放在较为干燥、阴凉、通风并且取用方便的地方,切忌不可靠近高温或者可能受到曝晒的地方,以防止其中的碳酸分解而失效。在冬季时还需采取防冻措施,并且还应该经常擦除灰尘和疏通喷嘴,以保证在使用时保持通畅。 2、泡沫灭火器的适用范围泡沫灭火器可用来扑灭A类火灾,也就是木材、棉布等固体物质燃烧而引起的失火。不过最适宜扑救B类火灾,如汽油、柴油等液体火灾。切忌不可扑救水溶性可燃或易燃液体的火灾,如醇、酯、醚和酮等物质,还有E类也就是带电的火灾。 此类灭火器其实是通过筒体内酸性溶液和碱性溶液两者混合发生的化学反应,将生成的泡沫压出喷嘴以达到灭火的作用。而且泡沫灭火器有三种类型:MP型手提式、MPZ型手提舟车式与MPT型推车式。 3、泡沫灭火器的灭火原理使用泡沫灭火器进行灭火时,它可喷射出大量的泡沫,并粘附在可燃物上,使可燃物和空气隔绝,同时降低温度并破坏燃烧条件,以此达到一个灭火的目的。 4、泡沫灭火器的功能特点 (1)洁净环保:因为采用洁净水和添加环保型的泡沫灭火剂,所以在灭火时无毒、无味、无粉尘等的残留物,对环境不会造成二次生污染,也不破坏大气臭氧层。 (2)使用方便:在灭火使用过程中所喷射出的水雾能见度高,且能够降低火场中烟气的含量和毒性,有利于人员疏散、消防人员的灭火。 以上有关泡沫灭火器的存放条件、功能特点等的总结介绍,你们在看完后应该都掌握了很多,作为平常人,为了更好的在火灾发生时候进行自救,多多了解灭火器相关的内容十分必要。

  • 洗头和尚

    扑救火灾时需要争分夺秒,灭火器若放在后备箱中,抢救时间将会大大拖延。因此,车载灭火器应尽量放置在靠近驾驶座周围、且便于取放的位置,譬如驾驶座或副驾驶座的下方。 建议:普通小汽车可配备3公斤至5公斤的ABC干粉灭火器或清水泡沫灭火器,该类灭火器对固体、液体、气体以及带电设备类火灾比较有效,除了在专业销售消防器材的门店有售之外,大型超市、汽车用品商店都可以买到。而车载灭火器的使用年限因型号和大小差异而不同,以1到5年不等,并没有统一标准。存放时,车主应具体参照灭火器瓶身上所注明的参数。此外,要经常查看灭火器压力指示器的指针,指针在绿色区域表明灭火器内部工作压力正常,黄色表明压力过高,红色表明压力过低。灭火器超过保质期,应注意报废更换。 1、抢灭初期火灾最关键。当汽车有焦味或冒出浓烟时,车主应立即明白这是自燃的先兆,并第一时间采取行动。首先要将行驶中的车辆尽快停靠在安全、人少的地方,并迅速切断油路及电源,准备好灭火器。 2、喷射火焰根部才有效。灭火时,不要急于将车盖完全打开,因为空气的流通会有明火冒出,要注意避让。应选择站在上风方向,将灭火器先上下颠倒几次,使筒内干粉松动。左手握住灭火器中部,右手拔掉压把上的保险环,让喷嘴对准燃烧最猛烈处摁下压把。不要对着火焰表面喷,应对准火焰的根部进行喷射,向前快速推进,确认火焰全部被扑灭后,才能将灭火器移开。等车辆冷却降温后,再行检查。可以参考干粉灭火器的使用方法,正确地操作灭火器进行灭火。 3、灭火同时勿忘报警。车载灭火器体积通常较小,在火灾初期时能发挥作用。如果因控制不当导致火势扩大,灭火器也成了“杯水车薪”。所以车辆一旦起火,一定不要忘了及时报警。一旦火势控制不住,要迅速撤离现场,防止油箱爆炸伤人,等待消防人员到来。

  • 抹茶子啊哈哈

    第10.3.0.1条灭火器应按下列因素和选择: 一、灭火器配置场所的火灾种类; 二、灭火有效程度; 三、对保护物品的污损程度; 四、设置点的环境温度; 五、使用灭火器人员的素质。 第10.3.0.2条灭火器类型的选择应符合下列规定: 一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 二、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器; 三、扑救C类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器; 四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器; 五、扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 六、扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门商解决。 第10.3.0.3条在同一灭火器配置场所,当选用同一类型灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器。 第10.3.0.4条在同一灭火器配置场所,当选用两种或两面三刀种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。不相容的灭火器。不相容的灭火剂见本规范附录四的规定。 第10.3.0.5条在非必要配置卤代烷灭火器的场所不得选用卤代灭火器,宜选用磷酸铵盐干粉灭火器或轻水泡沫灭火器等其它类型灭火器。 非必要配置卤代烷灭火器的场所的确定应按国家消防主管部门和国家环保主管部门的有关规定执行。 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例见本规范附录七。 注:卤代烷灭火器系指卤代烷1211、1301灭火器,下同。

  • 水瓶知鸟

    根据仓库对方的物品,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。

    你好!

    平均隔30平米左右放一个。

    放在明显没有障碍,墙角的位置。

    如果对你有帮助,望采纳。

  • 悟馍

    1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听