灭火器设置点的环境有哪些要求

2022-05-20 15:15:49 479人阅读
灭火器设置点的环境有哪些要求

3人参与回答

  • 召康奏狸

    摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求) 3安装设置 3.1一般规定 3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。

  • 贱贱的小阿狸

    1、应设置在明显的地点。所谓明显地点,一般来说,是指正常的通道,包括房间的出入口处、走廊、门厅及楼梯等地点。 2、应设置在便于人们取用(包括不受阻挡和碰撞)的地点。 3、灭火器的设置不得影响安全疏散。 4、在大型房间内或视线受障碍的地方应设置明显的指示标志。 5、灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落等现象;推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。 6、灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。 7、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于1.50m,底部地面高度不宜小于0.15m。 8、灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点。 9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。

    简介:灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

  • 儒雅的枭鹰

    建筑灭火器配置设计规范附条文说明 GB 50140-2005规范拿出来看看就好了,

    5灭火器的设置

    5.1一般规定

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

    5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2灭火器的最大保护距离

    5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

    5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听