电气设备着火时灭火应采取以下安全措施:。 (1)、灭火前的电源处理。发生电气火灾时,应尽可能切断电源,而后在扑救,以防人身触电。切断电源时应注意以下几点:。 1)、停电时,应按规程所规定的程序进行操作,严防带负荷拉刀闸。在火场内的开关和刀闸,由于烟熏火烤,其绝缘性能可能降低或被破坏,因此,操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴并使用相应电压等级的绝缘工具。 2)、切断带电线路导线时,切断点应选择在电源侧的支持物附近,以防导线断落后触及人体或造成短路。切断低压多股绞线时,应分相剪断且应使用有绝缘手柄的电工钳。 3)、在剪断电源时,火线和地线应在不同部位剪断,防止发生线路短路。 4)、如果线路上带有负荷,应先切除负荷在切断现场电源。 5)、夜间发生电气火灾、切断电源时,应考虑临时照明问题,以利于进行火灾扑救。 6)、需要电力部门切断电源时,应迅速进行电话联系,向电力部门说清情况。切断电源后的电气火灾,多数情况下可按一般性火灾扑救。
-
宁玉莎
因为题主断句错了。
该句“此方法”指的是通过降低温度到燃点以下灭火的方法,这种方法可以使用二氧化碳,但不一定,比如倒水也属于这种方法。
至于二氧化碳,可以用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾;适用于扑救B类火灾,(如煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾);扑救C类火灾(如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾);扑救E类火灾(物体带电燃烧的火灾)。不能用来扑灭活泼金属起火。
-
嘻嘻啊哈哈嘻嘻
一、电气设备发生火灾,切断电源时要注意以下几点:1、火灾发生后,由于烘烤烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,操作应使用绝缘工具。2、高压设备应先断开断路器而不应先操作隔离开关切断电源;低压设备应先操作磁力启动器而不应先拉开闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路或烧伤人员。3、切断电源的地点要适当,防止切断电源而影响灭火工作。4、剪断低压电线时,非同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中低压电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后落下来造成接地短路或触电事故。5、剪断低压电线时,无论线路带电与否,均应视为线路带电,使用的剪钳绝缘性能必须良好。二、带电灭火时的注意事项:1、应按现场特点选择适当的灭火器。一氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂【水溶液】有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜用于带电灭火。2、用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,这种水枪流过水柱的泄漏电流小,带电灭火比较安全。用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地【即将水枪接入埋入接地体,或接向地而网络接地板,或接向粗铜线网络鞋套】;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作。3、人体与带电体之间保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压为10kV及其以下者不应小于3m,电压为220kV及其以上者不应小于5m。用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:电压为10kV者不应小于0. 4m,电压为35kV者不应小于0. 6m等。
-
想想打扫
遇到电气设备着火时扑救方式为:应立即将有关设备电源切断,然后救火。对带电设备应使用干式灭火器,二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的沙子灭火。发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。电气设备(ElectricalEquipment)是在电力系统中对发电机、变压器、电力线路、断路器等设备的统称。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答