  • 暖暖的风儿fly

    讨论一下1、按长40米、宽25米的仓库计算,最大保护距离20米,那就必须放4个点。为什么是4个点呢,画圆算的话,保护距离是20,灭火器放在长边的中间,宽边的中间,一个点就行了吧(半径都不超过20)2、个人觉得,如果总的灭火级别是7A的话,中间设一个点,放3个灭火器就行了(因为你提供的灭火器是3A的);当然这样做不是太方便取用,可考虑设两个点,设在宽边的中点、长边的尽头处,每处各放2个灭火器就行了。

  • 摩羯古山世津子

    灭火器存放的条件:

    灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。灭火器应放置在干燥、无腐蚀气体的场所,不得火烤、曝晒或碰撞。

    存放注意事项:

    应经常检查灭火器内部压力,发现压力表指针低于绿线区应送维修部门修理。

    拆卸灭火器前应先旋松器头螺帽,待卸压后方可拆卸。

    灭火器的维修应由专业部门承担,在重新充装前应做水压试验。

  • 恬淡的视角

    1、这个是水基灭火器一般是绿色的,红色的是干粉灭火器。主要是为了放在一块儿时方便区分不过不一定!!颜色并没要求。红色的水基灭火器也是有的。2、按照要求每节车厢是两个干粉,两个水基。所以都是车厢两头每处放一个干粉一个水基,搭配着放。着火的时候不可能仔细读标签,所以如果同时放了两种不同灭火剂的灭火器,会让颜色不一样,容易区分。3、水基灭火器可以耐3Kv以下电压。所以不会触电的。4、为什么水还不触电?两个原因,①水(H2O)本身是电的不良导体,一般的水导电是因为水里存在大量离子,纯水的导电率其实很低的电阻可以到上万欧姆,理想纯水(完全没有离子)是不会产生电流的(当然理想纯水不存在的)。②水基灭火器喷出来的不是水柱,而是很细的水雾,水滴与水滴之间是空气,而空气对于动车设备的电压来说可以看做绝缘体。而且因为水雾很细,在被喷物体表面需要较长时间才会形成可以汇聚的水流。

  • 今天是开始呢

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听