气体灭火主机如何联动控制

2022-05-20 14:59:45 190人阅读
气体灭火主机如何联动控制

3人参与回答

  • 链速谙

    海湾的气体灭火控制器是总线的,QKP01单区的可以单独接火灾探测器,要和霍尼韦尔的火灾报警主机对接的话只能用单区的,感烟、感温火灾探测器都接在霍尼韦尔主机上,通过霍尼韦尔配套的控制模块分别输出开关量,海湾气体灭火主机用输入模块将对应的感烟、感温探测器的报警信号取过来,作为气体喷洒的信号;海湾气体灭火主机的故障、喷洒等信号要通过霍尼韦尔的监视模块送给霍尼韦尔主机。

  • 小吃货cicici

    这个气体灭火控制器连接主机的需要采用报警线和电源线连接的,部分品牌的还需要单独社会通讯线,具体的根据厂家设备来看的。

  • 许你一僧无悔

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备, 经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。 如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。